Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Automatischer Serverwechsel

  1. #1
    Registriert seit
    06.01.2005
    Ort
    im schönen Lipperland
    Beiträge
    4.472
    Danke
    498
    Erhielt 1.143 Danke für 736 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Mal eine Frage an die Experten.

    Ich habe eine S7-400 (414-3 oder 416-3) und eine Schnittstellenkarte CP443-1
    Über diese Karte soll ich BDE-Daten mit einem Server austauschen. Soweit so gut.
    Jetzt gibt es in der Firma aber 2 Server. Der eine hat die IP-Adresse xxx.xxx.xxx.5 und der andere xxx.xxx.xxx.6
    Jetzt soll ich, wenn sich der eine Server nicht meldet automatisch die Daten vom anderen empfangen.
    Hab ich da überhaupt Einfluss drauf welche Gegenstelle mir die Daten sendet ? Und wenn ja : wie sähe eine Umschaltung aus ?
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender
    Zitieren Zitieren Automatischer Serverwechsel  

  2. #2
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    Einfluss nur dann, wenn es sich um projektierte Verbindungen handelt. Wenn "normal" über RFC1006 (libnodave, AGLink, ....) zugegriffen wird, entscheidet die Gegenstelle (der Server) wer liest und schreibt. Somit ist keine Umschaltung SPS-seitig notwendig.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  3. #3
    Registriert seit
    27.08.2003
    Ort
    Schweitenkirchen
    Beiträge
    472
    Danke
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge

    Standard

    Bin mir grad nicht 100pro sicher, aber ich glaub bei der TCP Verbindung muss keine Partner Adresse angegeben werden.
    Wenn dein CP nun auf passiven Verbindungsaufbau eingestellt ist, könnten das die Server vielleicht unter sich ausmachen wer sich verbindet.

    Gruss Zefix

  4. #4
    Registriert seit
    19.09.2005
    Ort
    Freudenstadt
    Beiträge
    811
    Danke
    64
    Erhielt 101 Danke für 64 Beiträge

    Standard

    Ich würde mal sagen, das hängt davon ab, über welches Protokoll der Datenaustausch stattfindet, und welche Seite als Server bzw. als Client auftritt. Ich habe wenige Kenntnisse über das, was mit der SPS machbar ist, aber entscheiden kann die SPS das auf jeden Fall nur, wenn sie die Rolle des Clients übernimmt und den Verbindungsaufbau initiiert. Damit dürfte der Einsatz von libnodave, AGLink, Prodave usw. auszuschließen sein, wenn die SPS es entscheiden muß.

    Wenn die SPS den Client spielt, dann dürfte die Umschaltung wohl folgendermaßen ablaufen:

    • Verbindung zu Server 1 öffnen
    • wenn fehlgeschlagen, dann Verbindung zu Server 2 öffnen
    • wenn Verbindung zu Server 1 oder 2 steht, dann Daten übertragen und Verbindung schließen

    Mit welcher Software auf den Servern bzw. welchem Protokoll sollen die Daten denn ausgetauscht werden ?


    Gruß Axel
    Man muß sparn wo mn knn!

  5. #5
    Avatar von Lipperlandstern
    Lipperlandstern ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.01.2005
    Ort
    im schönen Lipperland
    Beiträge
    4.472
    Danke
    498
    Erhielt 1.143 Danke für 736 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Mit welcher Software auf den Servern bzw. welchem Protokoll sollen die Daten denn ausgetauscht werden ?
    Tja.... das weiss ich auch noch nicht. Das muss ich am Montag den Kunden fragen. Wobei ich fast denke das ich dort auch keine wirkliche Antwort bekomme da die Jungs vom BDE meist keine Ahnung von der SPS-Welt habe und umgekehrt

    Schaun wir mal... ich meld mich noch dazu.
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender

Ähnliche Themen

  1. Automatischer Bildwechsel
    Von andree3005 im Forum HMI
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 13:13
  2. Automatischer Rezeptwechsel
    Von nobby_nobbs im Forum HMI
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.10.2008, 16:35
  3. TP 177 automatischer Transferstart
    Von ThinkHappy im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 16:35
  4. Automatischer Wiederanlauf der CPU?
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.08.2007, 10:30

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •