Phönix Contact CanOpen Buskoppler IO Probelm unter Codesys

RobbyJump

Level-1
Beiträge
30
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten morgen Männers,
Ich bekomme zu einem Phönix CanOpenBuskoppler (2718701) zwar eine Verbindung zu stande , allerdings sind die IOs anscheinend falsch eingestellt.
An dem Kopler ist ein 16fach DI und ein 32fach DO Modul angesteckt , Programmierumgebung ist Codesys3.
Leider habe ich keine Ahnung wo ich da suchen soll (mit dem Eaton EC4E_221 funktioniert es der ebenfalls am Bus hängt).



Danke schoneinmal

mfg Robin
 
Hi RobbyJump,
bei der Inbetriebnahme der CAN BK solltest zuallererst eine Autokonfiguration durchführen.
Durch diese Autokonfiguration ließt du den Lokalbus ein und die angeschlossenen E/A's werden auf die CANopen Indizes gemapped.

Die Autokonfiguration aktivierst du indem du auf den DIP Schaltern die Adresse 0 einstellst und die BK einmal neu startest. Die D LED's im Lokalbus sollten nun statisch grün leuchten.

Danach kannst du die Adresse wieder einstellen und bootest nochmal neu. Die D LED's im Lokalbus sollten weiterhin statisch grün leuchten.

Die BK ist jetzt für den Datenaustausch vorbereitet.

Gruß,
Marcus Pott
 