Hallo,
ich würde gerne ein Netzwerk mit Profinet und dem Profil PROFIenergy aufbauen. Jetzt wirds kompliziert. Der Controller, welchen ich verwenden möchte unterstützt Standardmäßig kein PROFIenergy. Es gibt also nicht wie bei Siemens vorgefertigte PE-FBs. Auch das Device soll eine Eigenkreation sein, für den ich einen Profinet-Stack habe. Mir wird aus den Profilbeschreibungen nicht ganz klar ob die Verwendung von PROFIenergy Änderungen im Stack o.ä. notwendig macht, oder ob es sich wirklich um eine einfache Applikation handelt.
Daher die Fragen:
1) Ist es mit einfachen Mitteln, z.B. im Rahmen von Codesys, möglich eigene PROFIenergy FBs aufzubauen? (Beispiel: wäre es möglich sich die FBs, welche Siemens für PROFIenergy zur Verfügung stellt, selbst aufzubauen?)
2) Muss der Profinet Stack explizit PROFIenergy unterstützen, oder ist die Verwendung unabhängig vom Stack?

Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
 
Für das PROFIenergy Profil brauchst du nur azyklische Dienste (Read Record/Write Record). Dies sollten deine Stacks die Applikation zur Verfügung stellen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, aber nix für Amateure

Hallo,

1) Ist es mit einfachen Mitteln, z.B. im Rahmen von Codesys, möglich eigene PROFIenergy FBs aufzubauen? (Beispiel: wäre es möglich sich die FBs, welche Siemens für PROFIenergy zur Verfügung stellt, selbst aufzubauen?)

Die Frage ist, wie exakt müssen die Profinet Definitionen eingehalten werden. Spielen Devices mit, die Du nicht in der hand hast, muss zertifiziert werden?

Die eigentliche Protokollbeschreibung ist über 700 Seiten (kein Blah Blah, sondern echter Inhalt) stark.

Die Telegramme selber habe ich einmal für einen Kunden zu einer Messe mit den Basis Ethernet Routinen innerhalb von Codesys 3.x implementiert.

Das Problem ist das normgerechte Hochlaufen des Busses, da kommt eine unendliche Arbeit (Mannjahre!!!!) auf den Programmierer zu.
 
Zurück