Hallo,

meine Hardware ist ein MP377 und eine S7 1200.
Meine Idee ist es, ein PG via Ethernet an mein MP377 anzuschließen. Desweiteren will ich meine S7 1200 an das MP377 über Ethernet anschließen.
Programmieren will ich das ganze mit dem Tia Portal.

Nun zu meiner Frage:
Ist es möglich mein Netz so aufzubauen? Oder klappt das mit den 2 Ethernet Ports an meinem Panel nicht? (Also wäre es auch möglich mein S7 Programm über die 2 Ports an meine S7 1200 zu übertragen. Oder ist ein Switch von Nöten?)

Noch eine kleine Frage: muss das ganze über Profinet aufgebaut werden oder funktioniert das ganz normale Ethernet?

Viele Grüße
 
Hallo,

Ja, die Hardware kannst du so aufbauen. Die 2 Ports am MP377 sind als Switch.

Am MP377 selber sollte man die Port einstellen als PN. Jetzt bin ich mich nicht sicher ob jede MP377 das kann. Der Letzte Firmware sollte es können.
IP Adressen vergeben und fertig.

Da kommt man mit learning by doing schon ganz weit.

Bram
 
Was meinst Du damit und warum das?

Harald

Beim MP muss Mann einstellen an was für ein Netz er hängt. (Ethernet, MPI, Profibus)

Da es TIA aber ein Profinet IO System hat, muss man da Profinet einstellen können. So wie ich es auch beim Comfortpanels mache.

Ethernet kann Mann auf jeden fall eistellen. Aber jetzt hast du mir auch ein bisschen unsicher gemacht.
Hab in der Firma ein MP377 12key, da schaue ich morgen mal nach.

Wenn ein MP377 12key im Classic eingefügt wird steht mir die Firmware 1.0.4.0 und 1.0.5.0 zu Verfügung.
Wenn ich das bei TIA mache steht mir die Firmware 11.0.2.0 und 12.0.0.0 zu Verfügung.

Da muss sich mit Einstellmöglichkeiten auch etwas getan haben. So gesagt, ich schaue mal nach bei ein MP mit alte Firmware.

Bram
 
Das MP kommuniziert über normales Ethernet ganz selbständig mit der SPS. Es muß nicht am Profinet IO projektiert werden, die SPS muß überhaupt garnicht wissen, daß da auch ein MP ist. Profinet braucht man nur, wenn man z.B. Direkttasten benutzen will oder das MP aus Diagnosegründen in die HW Konfig der SPS einfügen muß.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Harald,

Gehst du davon aus das das Panel mit Flexible gemacht wird ?.
Ich gehe davon aus das der TE das ganze im TIA macht.

Das mit PN eistellen kommt eigentlich davon weil ich mit meine erste versuchen mit TIA es nicht hinbekommen hab das Comfortpanel mit der Einstellung "Ethernet" zu laden.
Seit dem stell ich immer PN/IE ein. ( Kann auch mein eigene Fehler gewesen sein damals )

@TE
Wie willst du das projektieren?
zusammen in TIA oder das Panel mit Flexible ?

Bram
 
Hallo,

ich will das ganze schon mit TIA projektieren. In diesem Fall halt mit WinCC Professional.