Mahlzeit,
ich habe hier folgendes Problem:
Eine CPU 414-3 mit mehreren Profibus-Teilnehmern (ca. 11), von denen 2 via OLM angebunden sind. Soweit, so gut.
Wir hatten jetzt die Aufgabe, eine weitere ET200M einzubinden, die in einiger Entfernung zum Schaltschrank steht. Daher ebenfalls Anbindung via OLM.
Wir haben also zwei Stück OLM 6GK1503-3CB00 mit einer LWL-Strecke verbunden, am anderen Ende die ET200M (Anschaltung 6ES7153-1AA03-0XB0) mit Profibus-Adresse 19 versehen, den OLM im Hauptschaltschrank in den PROFIBUS eingeschliffen und die HW-Konfiguration geändert/geladen.
Und nun kommt's: Der IM153 zeigt Busfehler, die CPU 414-3 einen externen Fehler.
ABER: Mit dem PG an den entfernten OLM gesteckt, kann auf die CPU zugegriffen werden. Nehmen wir den IM153 und stecken ihn anstelle des OLMs an den PROFIBUS im Hauptschaltschrank, verschwindet der Busfehler und der externe Fehler an der CPU.
Wir haben auch die beiden OLMs und die komplette ET200M mal mit ins Labor genommen und dort an eine separate CPU 414-3 gesteckt - alles funktioniert prima. Wieder zurück im Originalschaltschrank - Busfehler.
Die SIEMENS-Hotline war bisher wenig hilfreich - Aussagen wie "OLM kaputt" oder "Buspegel des IM153 zu niedrig" konnten wir anhand der Teststrecken ja widerlegen, nur hilft das nicht wirklich weiter.
Hat einer von Euch dazu eine Idee?
Gruß
Holger
ich habe hier folgendes Problem:
Eine CPU 414-3 mit mehreren Profibus-Teilnehmern (ca. 11), von denen 2 via OLM angebunden sind. Soweit, so gut.
Wir hatten jetzt die Aufgabe, eine weitere ET200M einzubinden, die in einiger Entfernung zum Schaltschrank steht. Daher ebenfalls Anbindung via OLM.
Wir haben also zwei Stück OLM 6GK1503-3CB00 mit einer LWL-Strecke verbunden, am anderen Ende die ET200M (Anschaltung 6ES7153-1AA03-0XB0) mit Profibus-Adresse 19 versehen, den OLM im Hauptschaltschrank in den PROFIBUS eingeschliffen und die HW-Konfiguration geändert/geladen.
Und nun kommt's: Der IM153 zeigt Busfehler, die CPU 414-3 einen externen Fehler.
ABER: Mit dem PG an den entfernten OLM gesteckt, kann auf die CPU zugegriffen werden. Nehmen wir den IM153 und stecken ihn anstelle des OLMs an den PROFIBUS im Hauptschaltschrank, verschwindet der Busfehler und der externe Fehler an der CPU.
Wir haben auch die beiden OLMs und die komplette ET200M mal mit ins Labor genommen und dort an eine separate CPU 414-3 gesteckt - alles funktioniert prima. Wieder zurück im Originalschaltschrank - Busfehler.
Die SIEMENS-Hotline war bisher wenig hilfreich - Aussagen wie "OLM kaputt" oder "Buspegel des IM153 zu niedrig" konnten wir anhand der Teststrecken ja widerlegen, nur hilft das nicht wirklich weiter.
Hat einer von Euch dazu eine Idee?
Gruß
Holger