Hallo,

ich habe grundsätzlich mal eine Frage zu Ethernet/IP und der Ansteuerung.

Ich habe eine Ventileinheit mit Buskoppler für Ethernet/IP. Die Ventileinheit bietet mir DIs und DOs sowie einige Ventile zur pneumatischen Steuerung.
Der Buskoppler ist mittels M12 zu RJ45 an meinem Laptop angeschlossen. Mit einem Stack Master (EIPScanner von Ixxat) kann
ich eine Class 1 Verbindung zu dem Koppler aufbauen und mit der Angabe der Eingangs- und Ausgangsgröße auch die DOs schalten und den Zustand der DIs einsehen.

Nun möchte ich eine einfache Visualisierung mit Movicon realisieren. Zum Beispiel eine LED anzeigen lassen, sobald ein DI geschaltet ist, bzw. einen Button betätigen um
einen DO zu setzen. Ich habe bereits in Movicon einen Modbus TCP/IP Kommunikationstreiber hinterlegt und die IP Adresse des Buskopplers eingetragen.
Wo kann ich weiterführende Informationen im Programm hinterlegen, sodass ich eine Kommunikation zwischen Movicon und dem Buskoppler aufbauen kann?

Besten Dank und viele Grüße
 
Hallo Julianpe,

wenn Du von Buskoppler sprichst, bist Du Dir dann sicher, daß der über Modbus kommuniziert?
Du wirst sicherlich einen anderen Treiber benötigen, z.B. Profinet o.Ä.

Gruß
JS
 
Feldbus Protokoll: PROFIBUS DP / CANopen / DeviceNet / PROFINET IO / EtherCAT / EtherNET/IP / POWERLINK
Du must erst einmal feststellen, welches Protokoll DEIN Koppler benutzt.
Dann mußt Du in Movicon GENAU diesen Treiber nutzen...

Stell Dir vor:
Du hast einen Menschen. Mögliche Protokolle: Deutsch, Englisch, Französisch.
Über Deine Mastersoftware hast Du in Zeichensprache mit ihm kommuniziert.
Movicon hast Du im Moment auf Chinesisch eingestellt.
 
Wenn ich es richtig verstanden habe, der Aventics Buskoppler verbindet direkt mit elektrische und pneumatische E/A Module.
Es gibt also kein weitere Netzwerk zwischen der Buskoppler und die E/A.

Ich habe bereits in Movicon einen Modbus TCP/IP Kommunikationstreiber hinterlegt und die IP Adresse des Buskopplers eingetragen.
Der Buskoppler kann kein Modbus TCP. Da bist du auf den falschen Weg.

Wo kann ich weiterführende Informationen im Programm hinterlegen, sodass ich eine Kommunikation zwischen Movicon und dem Buskoppler aufbauen kann?
Was willst du eigentlich ?
Nur Movicon mit die Ethernet/IP Knoten verbinden ? In diesen Fall glaube ich es ist am einfachsten ein OPC Server für Ethernet/IP zu anschaffen.
Oder gleichzeitig eine selbsterstellte Anwenderprogram (mit der Ixxat Softwaremodul) und Movicon mit die Ethernet/IP Knoten verbinden ?
Oder dein Anwenderprogram mit die Ethernet/IP Knoten verbinden, und dann daten von dein Anwenderprogram mit Movicon austauschen ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mein Koppler nutzt ja EtherNET/IP. Die Kommunikation mit einem Software Master funktioniert bereits und kann darüber die DO setzen und DI einsehen.
Bei Movicon habe ich bereits den Kommunikationstreiber hinterlegt. Jedoch weiß ich jetzt nicht, wo ich die Daten für die EtherNET/IP Kommunikation hinterlegen muss,
und wie ich Movicon sagen kann, auf welchen DO jetzt zugegriffen werden muss.

Oder dein Anwenderprogram mit die Ethernet/IP Knoten verbinden, und dann daten von dein Anwenderprogram mit Movicon austauschen ?
Genau das!
 
Zuletzt bearbeitet:
Bei Movicon habe ich bereits den Kommunikationstreiber hinterlegt.
Welchen Treiber ? Modbus TCP ? Das geht nicht wie schon gesagt.

Erklär doch was du wirklich erreichen willst.
Wiederhole:
Was willst du eigentlich ?
Nur Movicon mit die Ethernet/IP Knoten verbinden ? In diesen Fall glaube ich es ist am einfachsten ein OPC Server für Ethernet/IP zu anschaffen.
Oder gleichzeitig eine selbsterstellte Anwenderprogram (mit der Ixxat Softwaremodul) und Movicon mit die Ethernet/IP Knoten verbinden ?
Oder dein Anwenderprogram mit die Ethernet/IP Knoten verbinden, und dann daten von dein Anwenderprogram mit Movicon austauschen ?
 
Ne ich habe einen EtherNET/IP Treiber bei Movicon hinterlegt und möchte
von meinem grafischen Anwenderprogramm über Ethenet/IP mit dem Koppler verbindungen und so die Daten auszutauschen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es ist noch nicht 100% klar.
Ne ich habe einen EtherNET/IP Treiber bei Movicon hinterlegt und möchte
von meinem grafischen Anwenderprogramm über Ethenet/IP mit dem Koppler verbindungen und so die Daten auszutauschen.
Dein Anwenderprogramm ist Movicon, oder es ist eine weitere selbsterstellte Program mit das Ixxat Softwaremodul ?

Also das mit Modbus TCP war ein Tippfehler.

Über Movicon:
Ich wurde Movicon direkt fragen ob man mit ein Ethernet/IP Buskoppler verbinden kann, oder der Ethernet/IP Treiber in Movicon nur mit ein AB/Rockwell SPS verbinden kann.
Ich wäre nicht überrascht wenn das letztere der Fall ist.
 
Ich nutze Movicon für die Visualisierung und Programmierung.
Wenn das Programm nur mit AB/Rockwell SPS funktioniert, wie kann ich denn meine Aventics Anlage damit steuern?
 
Also, das was du geschrieben hast über Modbus TCP und Ixxat sollen wir vergessen ?

Was du willst, ist es das Movicon HMI mit der Ethernet/IP Treiber den Aventics Buskoppler direkt anzusteuern ?
Wenn ja, dann klär zuerst ab mit Movicon ob du ein Problem hast oder nicht.
Wenn du glück hast, dann geht es ohne Probleme.
Wenn nicht, dann finden wir eine Lösung !
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe von dem Aventics Buskoppler auch eine EDS Datei vorliegen. Könnte man daraus Rückschlüsse ziehen, ob und wie der Koppler von Movicon angesprochen werden muss?
 
Ich habe nur oberflächliche Kenntniss zu Ethernet/IP, und keine zu Movicon.
Ich schlage vor das du diese Frage direct an Movicon stellt.
 