Teilnehmer geht Offline sobald ich die SPS starte

bone

Level-2
Beiträge
90
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe folgendes, mir unerklärliches Problem.

Ich habe eine Anzeige der Firma Siebert, Typ S102 und ich habe eine Anlage mit der CPU 412-2DP, 15 Teilnehmer, ca 160m Kabellänge und 1 Repeater.

Nun tritt folgendes auf:
Ich habe die Anzeige in der Hardware Projektiert. Anschliessend gespeichert und übersetzt. Dann kommt das Phänomen. Ich übertrage die Konfiguration. CPU geht in Stop und der Bus läuft. Alle Teilnehmer, auch die Anzeige, online.
Nun klicke ich auf Ja bei der Anfrage Neustart und dann geht die Anzeige auf Offline alles andere läuft und es wird mir auch kein Busfehler angezeigt.

Ich habe die Anzeige in der Werkstatt an einer CPU314 getestet, da lief alles. Ich habe die Anzeige aber auch schon umgesteckt, das heisst weiter vorne im Bus eingesetzt, das brachte auch keinen Erfolg.

Der Profibus läuft auf 1,5mbit.

Hat da jemand eine Idee was ich übersehe?

Ich muss dazu sagen, das Anlagenprogramm habe ich nicht geschrieben, ich wollte jediglich die Anzeige einbauen für die Maschinenbediener.

Gruss
Thorsten

Edith:
Ich habe jetzt sogar bemerkt das ich gar nicht neu übertragen muss um das Phänomen zu bekommen. Ich schalte die CPU per Schalter auf Stop und wieder auf Run. Die ersten 2sec beim hochfahren ist die Anzeige da und dann sofort wieder weg.
Ich bin echt mit meinem Latein am Ende derzeit.
Hat irgendwer einen Tip was ich noch machen könnte?
Kann es sein das man via Programm die Profibusadressen sperren kann oder sowas? Ich finde darüber eigentlich nix.
 
Zuletzt bearbeitet:
Die Anzeige auch schon mal Spannungslos gemacht nach Adresseinstellung?


Hier könnte eine Signatur stehen, mit welchem Gerät der Beitrag verfasst wurde.
 
Ja auch das schon gemacht.

Hatte auch heute recht guten Support von der Firma Siebert selber, hat aber leider auch kein Erfolg gebracht. Wie schon beschrieben, an der CPU 314 hat es gelaufen.
Ich kann mir das eigentlich nur erklären, falls man Programmtechnisch Busadressen sperren kann oder so ähnlich.

Ich werde Montag mal Bilder von der Konfiguration machen und die hier reinstellen. Vielleicht könnt Ihr so etwas mehr raus erkennen.

Gruß
Thorsten
 
Hallo zusammen,

hatte gerade ein Gespräch mit dem Siemens Support. Konnte mir auch erst einmal nicht weiter helfen.

Anbei aber einmal die Fotos von der Hardwarekonfiguration, Hardwarekonfiguration Online und der Adressübersicht.

Gruß
Thorsten
 

Anhänge

  • Hardwarekonfionline.JPG
    Hardwarekonfionline.JPG
    205,6 KB · Aufrufe: 18
  • Hardwarekonfi.JPG
    Hardwarekonfi.JPG
    209,7 KB · Aufrufe: 18
  • Adressübersicht 3.JPG
    Adressübersicht 3.JPG
    137 KB · Aufrufe: 19
  • Adressübersicht 2.JPG
    Adressübersicht 2.JPG
    151,1 KB · Aufrufe: 18
  • Adressübersicht 1.JPG
    Adressübersicht 1.JPG
    148,3 KB · Aufrufe: 17
In deinem Offlineprojekt hat sie die 44 und online die 63? Da passt was nicht. Was ist Hardwaremäsig an der Anzeige eingestellt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ja korrekt, ich hatte etwas geändert während ich die Pics mache.

Fehler ist aber gefunden. Und zwar wurde im Programm die "Diagnose Adresse" gesperrt ...
Der Siemens Support hatte zurück gerufen und dies festgestellt.

Jetzt funktioniert es, nachdem ich der Anzeige eine andere Diagnose Adresse gegeben habe. War nen ... Fehler. Ich denke einmal das das im Programm eine Programmierleiche war, da meine Anzeige ja automatisch die Diagnose Adresse bekam die frei ist.
Aber das ganze macht natürlich jetzt Sinn. In Stop alles ok und Run dann die Diagnose Adresse deaktivert. Demnach war es egal welche Profibusadresse ich der Anzeige gegeben habe, die Diagnose blieb ja gleich. Im Programm hatte ich den SFC12 ja auch gesehen, nur hatte ich das nicht genauer betrachtet.

Vielen Dank dennoch Thomas!

Gruß
Thorsten
 