Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Industrial Ethernet vs ASI bei I/O-Modulen

  1. #1
    Registriert seit
    22.05.2015
    Beiträge
    1
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    ich möchte gerne wissen worin die Vorteile/Nachteile beim Industrial Ethernet zum AS-Interface ist, wenn man verschiedene I/O-Module an das Netz anschalten möchte?

    Ich habe gehört, dass beim Einsatz von I/O-Signalen, dass ASI zu bevorzugen ist. Ist das wegen den wegfallenden Switches? Und ist es demnach deutlich preiswerter?
    ASI hat ja noch den Vorteil, dass auch gleichzeitig die I/O-Module mit Spannung versorgt werden.


    Ich stehe vor der Entscheidung welche Struktur ich am besten einsetzten soll. Aber ich werde einfach nicht schlau daraus.

    Wäre toll wenn mir einer das kurz erklären könnte im Bezug auf i/o-Modulen


    PS: Industrial Ethernet = Ethernet, unterschied sind die besseren Steckverbindungen?
    Zitieren Zitieren Industrial Ethernet vs ASI bei I/O-Modulen  

  2. #2
    Registriert seit
    26.09.2013
    Beiträge
    20
    Danke
    1
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo,
    normalerweise sind nicht nur die Stecker etwas robuster sondern auch das Ethernet Kabel. Beim Einsatz von ASI hast du den Vorteil das du nur das gelbe ASI Kabel verlegst und dann 32 Teilnehmer dran anschließen kannst. Vom Verdrahtungsaufwand her ist das wesentlich geringer gegenüber den Slave´s bei Profinet. Bei Profinet hast du dezentrale Slave´s in der ANlage verteilt wo du deine I/O Signal hin verdrahten musst. Zur Fehlersuche finde ich die Profinet Variante viel besser. Ist übersichtlicher und einfacher zu handeln. Desweiteren ist Profinet um einiges schneller wenn Zeitkritische Signale übertragen werden sollen.
    Ich finde man ist beim Profinet flexibeler bei Erweiterungen wie bei ASI.

    Gruß Dirk

  3. #3
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.732
    Danke
    314
    Erhielt 1.519 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Also wenn man jetzt mal von IP67 IO Varianten bei ASI also auch Profinet-IO ausgeht,
    dann ist das eine rein kaufmännische Sache mit technischen Tendenzen Richtung Profinet.

    Der "Nachteil" von Profinet ist hier jetzt wie ich finde, das es da im wesentlichen 2 Varianten gibt:
    - Entweder x Boxen mit E/A, wovon dann natürlich auch jede eine IP-Adresse braucht, in der HW-Konfig rumlungert, die dann notwendige Diagnose des ganzen ist auch nicht ganz ohne
    - Das PN-Device setzt auf irgend ein anderes internes Bussystem um, z.B. RS485, IO-Link ... was die Diagnose/Fehlersuche auch nicht einfacher macht.
    - Ethernet ist als Bussystem zweiffellos sensibler im Bezug auf EMV gegenüber ASI

    Bei ASI hast du im einfachsten Fall ein gelbes Kabel, schnallst deine Slaves drauf, drückst am Master "Projektieren" und fertig.
    Im "komplizierteren" Fall hast du für Ausgänge noch AUX-Power als "schwarzes" Kabel.

    Der Verdrahtungsaufwand der Sensorik/Aktorik ist eigentlich 100% identisch mit 100% identischen Material.

    Mfg
    MAnuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

Ähnliche Themen

  1. Industrial Ethernet Patchkabel
    Von C7633 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.06.2015, 13:14
  2. Sonstiges Industrial Ethernet vs. Feldbus
    Von StefanHackl im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.05.2013, 08:46
  3. Verbindung Industrial Ethernet <-> DP Bus
    Von Shettyman im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.06.2010, 16:33
  4. Industrial Ethernet an S5
    Von INST im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 12.04.2006, 17:30
  5. Netzwerkkommunikation über Industrial Ethernet
    Von Hanussen im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.03.2004, 20:34

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •