Thema: Sporadischer Ausfall Profibus

  1. #1
    Registriert seit
    02.12.2014
    Beiträge
    1
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    habe ein kleines Problem
    Bekommen cirka 1x die Woche einen Profibusfehler an der selben Adresse.
    Fehler tritt immer auf wenn Master Adresse 125-Slave,ET200 Adreese 26 aufruft.Im Fehlertelegramm steht dann 126.60-26.61.
    Anlage lauft mit 1,5mbit.Leitungswerte um die 4,5V.
    Fehler lässt sich nur nach Abschalten der Spannung an ET200 quittieren.

    Was bedeutet 60 bzw.die 61.

    Grüße Dirk
    Zitieren Zitieren Sporadischer Ausfall Profibus  

  2. #2
    Registriert seit
    30.04.2005
    Beiträge
    922
    Danke
    58
    Erhielt 164 Danke für 150 Beiträge

    Standard

    Müsste es nicht 125.60-26.61 heißen?
    60 und 61 sind die Service Access Points SAP wobei
    60: Slave Diagnose und
    61: Set Parameter bedeutet.

    Eigentlich sollte hier der Slave schon ausgefallen sein, da er hier schon wieder vom Master parametriert wird.

    Infos dazu: http://www.profibus.felser.ch/service_access_point.htm

    Welche ET200 ist es denn?
    Krieg ist Gottes Art den Amerikanern Geographie beizubringen

  3. #3
    Registriert seit
    20.10.2003
    Ort
    Biberach
    Beiträge
    5.083
    Danke
    963
    Erhielt 1.471 Danke für 929 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    mit einem konkreten Tipp kann ich nicht dienen, habe aber kürzlich
    einen Fachartikel zum Thema geschrieben:

    http://www.openautomation.de/fileadm...a_3_15_IVG.pdf
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    _________________________________________________________________

    Die Signatur ist den allgemeinen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard Bäurle für den nützlichen Beitrag:

    Verpolt (15.06.2015)

  5. #4
    Registriert seit
    15.09.2014
    Ort
    Schmölln
    Beiträge
    35
    Danke
    0
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Skater1969,

    hast Du bereits eine Signalformanalyse durchgeführt? Wo befindet sich Dein Messpunkt im System?
    Wie sieht die logische Seite aus? Gibt es Telegrammwiederholungen oder Fehlertelegramme?

    Mit welchen Messgeräten arbeitest Du?
    Gruß Marco

    Technik & Support @ Indu-Sol

Ähnliche Themen

  1. Step 7 sporadischer Busfehler Profibus DP auf ET200L
    Von fk- princess im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.11.2013, 12:57
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.08.2013, 11:01
  3. Profibus ausfall
    Von kpeter im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.09.2012, 00:31
  4. Profibus ausfall
    Von vecoplaner im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 22.12.2007, 13:26
  5. Fehlersuche: Profibus Ausfall
    Von olitheis im Forum Simatic
    Antworten: 56
    Letzter Beitrag: 07.07.2007, 17:41

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •