S7 Profibus Kommunikation mit Danfoss FC300

K

KaneTLOF

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,
ich hab bei meinem Schulprojekt ein paar Probleme...

Als erstes zu der Beschreibung:
Ich soll einen Motor über den Frequenzumrichter ansteuern. Dies soll alles über Profibus geschehen. Der CPU 315-2DP wurde mir zur verfügung gestellt.

Jetzt zu meinen Fehlern:
Ich bekomme immer einen Profibus Fehler angezeigt. Die Hardware konfig müsste soweit eigentlich stimmen. Hab es nach Anleitung von Danfoss gemacht. Also mit gsd-datei reinladen usw. Danach habe ich die Adressen vergeben. Aber wenn ich den Profibusteilnehmer dianostizieren möchte dann sagt er mir immer das es einen Fehler in der SChnittstelle gibt...


Hat jemand vielleicht von euch eine Anleitung wo die Hardware konfiguration beschrieben wird???

Danke
 
Moin Volker,

kannst du mir vielleicht einen direkt Link posten???
Finde es auf der Seite nicht... Aber ich habe auch eigentlich kein Problem mit der Programmierung sondern mit der Konfiguration des Bus...

Danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich würde folgendermasse vorgehen:

1. Anschlüsse des Profibuskabels kontrollieren (A und B nicht vertauscht)
2. Abschlusswiderstände einschalten
3 Hardwarekonfiguration laden
4. Versorgungsspannung aus- und einschalten
5. PC Schnittstelle auf Profibus einstellen und Punkt Diagnose ausführen
(nur wenn Profibusstecker eine PG Buchse hat)
Teilnehmernummer müsste wenn er erkannt wird weiss sein

Guenni
 
Ich saß da heute mit 3 Lehrern vor, und ich sag mal da hatte niemand das Wissen mir bei meinen Problemen zu helfen... Die Leitungen sind definitiv nicht vertauscht und die Abschlusswiderstände sind auch eingeschaltet...

Sobald ich die GSD-Datei lade und dann den PPO-Typ (z.B. PPO1) auswähle und dann die Hardware lade, gibt er mir sofort einen Bus-Fehler aus. Habe die Parameter des FUs auch schon einigemale nachgeschaut und die Profibuskommunikation ist auch eingeschaltet... Ich bin mit meinen Latein am ende und muss Mittwoch das Projekt abgeben/übergeben....
 
Leuchtet die BF-LED oder blinkt sie?
Wenn Sie blinkt wird der Slave nicht erkannt.

Steht im Diagnosepuffer noch irgend etwas?
Kannst du das Projekt nicht ins Forum stellen eventuell kann man dann besser helfen. Gib mal die Typbezeichnung des Umformers.

Edit: Was ist für ne Baudrate eingestellt??
Guenni
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Baudrate ist 1,5mbits...
Die LED blinkt....
Hab das Projekt leider nicht hier zu Hause... werde morgen mal das Programm mit dem Micromaster von Volker ausprobieren vielleicht läuft das...
Hab auch schon eine ET200 versucht anzusteuern aber den findet er auch nicht... Ne andere SPS hab ich auch schon ausprobiert...
Ihr müsst aber wissen, dass es die meisten Probleme bei der Hardwarekonfig gab/gibt....
 
Zurück
Oben