Profibus Slave entfernen

totalfuchs

Level-1
Beiträge
44
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

ich habe folgendes vor
An einen Master CPU313C2DP hängt am Profibus u.a. eine bauteilhalter mit einer Festo Ventilinsel
der Kunde hat aber auch bauteilhalterungen ohne Ventilinsel
Den Slave kann ich mit den sfc12 deaktivieren, aber was mache ich mit den offenen Profibuskabel??
Die Vorrichtung wird über einen Harting Qintax stecker verbunden.
1. Mein Problem was mache ich mit den Abschlußwiderstand??
2. Wie sieht die Schaltung aus die ich an den Steckern zuschalten kann?
3. oder kann ich das kabel offen lassen.
 
Dann hast du doch auch an der Halterung ohne Ventilinsel (ohne Profibus)einen Hartingstecker. Dort wird dann der Abschlußwiderstand statt der Ventilinsel angeschlossen, am Besten ein aktiver Abschlußwiderstand (mit Spannungsversorgung), bei kurzen Busleitungen und geringer Geschwindigkeit (bis 1,5Mbit) tut es auch ein passiver Abschlußwiderstand.
Übrigens, wenn sonst nichts weiter am Bus hängt, kannst du ihn auch einfach offen lassen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
da hängt noch mehr am Bus.

wie sieht die passive Schaltung aus?
Ich hatte mir eingebildet ich kann eine Art Blindstecker(mit Widerstand) an die Vorrichtung ohne Insel anbauen wo der offenen harting angesteckt wird.

ein aktiver Abschluß gibts da eine Schaltung für 24V die hab ich ja auch noch im Stecker zur Verfügung.
 
Einigen Profibusgeräten haben interne Abschlusswiderstände. Wenn diese nicht verwendet werden, und beim abziehen des Buskabels die weiteren Teilnehmer nicht getrennt werden (wie z.B. bei den DP-Steckern von Siemens 6ES7 972-0BB12-0XA0) wird der DP-Bus weiter funktionieren, ohne die Abschlusswiderstände anzupassen.

Beim ab-/aufstecken von Profibusteilnehmer könnten Störungen auf den Bus auftreten. Umso höher die eingestellte Baudrate ist, desto schneller könnten Störungen auftreten.
 
Zurück
Oben