Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 47 von 47

Thema: PROFIBUS DP - Simulationssoftware

  1. #41
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.302
    Danke
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von erdmann Beitrag anzeigen
    in der Konfiguration des Masters werden alle Sonderfunktionen wie Uhrzeitsynchron,
    Datensatzrouting etc. ausgeschaltet.
    Da AlexSc eine Profibus-Überwachung entwickeln will, die bei bösen, ungewöhnlichen und unbekannten Busaktivitäten Alarm schlagen soll, ist es eher sinnvoll, für die Analyse alles zu aktivieren was vorkommen kann.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  2. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:

    AlexSc (09.09.2015),ducati (10.09.2015)

  3. #42
    AlexSc ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.07.2015
    Beiträge
    35
    Danke
    27
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Vielen lieben Dank für die ausführliche Erklärung.

    313C DP:
    http://www.ebay.de/itm/like/15179209...hn=ps&lpid=106

    ET 200 S:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...150909105419:s

    Zur Software:
    Ein Vorredner hatte hier mal einen Link zu einer S7 Lite Software bereitgestellt. Diese war kostenlos verfügbar. Reicht das aus?

    PCI-Karte:
    http://www.ebay.de/itm/like/12157577...hn=ps&lpid=106

    Amprolyzer:
    http://siemens-ag-amprolyzer.software.informer.com/3.2/ würde ich mir von hier downloaden.

    Stecker (davon bräuchte ich dann 4, jeweils 2 zwischen PC und SPS sowie SPS und Slave?) :
    http://www.conrad.de/ce/de/product/7...-1-St?ref=list

    Kabel (davon 2?):
    http://www.conrad.de/ce/de/product/5...f=searchDetail

    Das wäre jetzt meine Liste. Sieht das gut aus?

  4. #43
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.843
    Danke
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge

    Standard

    Hi,

    die CPU würde reichen.
    ET200S ist nur das Digitalmodule, da fehlt dann noch die Busanschaltung, das Powermodul und die Grundmodule in die dann diese verlinkte I/O Karte gesteckt wird.
    Dann lieber eine Et200L da ist alles dran (http://www.conrad.de/ce/de/product/1...4-VDC?ref=list)

    Das verlinkte Kabel ist konfektioniert mit nem M12 Stecker, brauchst du nicht -> abschneiden.
    Der Stecker aus dem Link schaut soweit ok aus.

    Gruß
    Christoph

  5. #44
    Registriert seit
    24.03.2010
    Beiträge
    126
    Danke
    3
    Erhielt 26 Danke für 21 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    ET200S:
    Siehe Beitrag von ChristophD; Für eine komplette ET200S braucht man:
    - genau eine Busanschaltung IM151
    - mindestens ein Powermodul sowie zugehörigem Sockelmodul
    - mindestens ein Signalmodul sowie Sockelmodul, wobei Signalmodule als
    DI oder DO und Sockelmodule nur in VEs zu je 5 Stück geliefert werden.

    Zur Software:
    Step7 Lite wird wohl nicht gehen, unterstützt gemäß Beschreibung nur zentrale Peripherie,
    keine dezentrale Peripherie (DP).

    Stecker:
    Es reichen 3 Stück; Die Leitung wir durchgeschliffen. Jeder Teilnehmer hat ja nur eine
    Buchse für Profibus. Die Stecker haben 2 Anschlussmöglichkeiten für je eine zweiadrige Leitung
    mit bis zu ca. 1 mm².

    Kabel:
    Kann man nehmen und Stecker abschneiden.

    mfg Erdmann

  6. #45
    AlexSc ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.07.2015
    Beiträge
    35
    Danke
    27
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Guten Morgen,

    also statt der ET200S die ET200L aus Christophs Beitrag. Auf eBay finde ich Step7 Software ab 2010 für mindestens 1000 Euro, die 2007er Version läge bei ca 400 Euro. Tut es die billigere auch?

    Zum Stecker: Was meinst du mit durchgeschliffen?

    Liebe Grüße und Danke an alle!
    Alex

  7. #46
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.843
    Danke
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge

    Standard

    Hi,

    Durchgeschliffen bedeutet das du in einem Stecker 2 Kabel einführst.
    Bei den von Dir gezeigten Stecker ist keine PG Buchse du kannst also nicht 2 Stecker hintereinander auf die Profibus Schnitstelle stecken.

    Gruß
    Christoph

  8. #47
    Registriert seit
    09.08.2006
    Beiträge
    3.638
    Danke
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Es gibt ja noch die Step7 Trial Version für 14 Tage bzw. Die Rental Version für 50 Stunden...

    https://mall.industry.siemens.com/ma...ee=CatalogTree

    Aber da bin ich schon mal gespannt, wer dem TE hier den Step7-Grundkurs gibt...

    Gruß.

    PS: scheinbar ist die ganze SPS-Welt doch nicht so einfach
    Geändert von ducati (10.09.2015 um 12:44 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. Simulationssoftware für PCS 7
    Von skan im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.06.2012, 19:36
  2. Simulationssoftware
    Von googy im Forum Simatic
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 30.10.2008, 15:14
  3. Suche gute Simulationssoftware
    Von tycomatze im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.12.2007, 12:26
  4. Simulationssoftware Step7
    Von Waelder im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.05.2005, 18:08
  5. Simulationssoftware
    Von Anonymous im Forum Stammtisch
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.06.2004, 16:58

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •