Hallo Gemeinde,

ich habe aktuell ein Problem mit einem Profinet IO-Device an einem CP 443-1 (Standard).
Die Einbindung des IO-Devices hat soweit problemlos geklappt (GSDML, IP und Name zuweisen usw.)
Das IO-Device ist auch das einzige an dieser SPS. Der CP und das IO-Device melden auch keine Fehler.
Die CPU meldet aber Peripherie-Zugriffsfehler, obwohl vom Anwenderprogramm noch gar nicht auf die
EA-Adressen des Devices zugegriffen wird.
Nach Rücksprache mit dem Siemens-Support wurde mit empfohlen, den SFC14/15 (DPRD_DAT/DPWR_DAT) zu verwenden,
was mir etwas komisch vorkommt und ich auch nicht wirklich nachvollziehen kann.
Im Handbuch des CPs bin ich aber auf eine Passage gestoßen in der es heißt:
"Beachten Sie für PROFINET IO: Wenn Sie Module mit >=32 Byte Ein−/Ausgangsdatenverwenden, kann es zu Peripherie−Zugriffsfehlern kommen; Zugriffsfehlerwerden im Diagnosepuffer der CPU eingetragen.Diese Peripherie−Zugriffsfehler treten im laufenden Betrieb nur bei der Betriebsart”Konsistente Nutzdaten” sowie bei geringer OB1−Zykluszeit auf."
Das mit den 32Byte würde zutreffen und die Zykluszeit liegt so bei 3ms.

Nun meine Frage: Musste sich schon mal jemand damit auseinander setzen oder dahingehend Erfahrungen sammeln?
Bin für jeden Rat dankbar.
 
So. Um das Thema abzuschließen. Vielleicht hilft es ja mal jemanden.
Ein Firmware-Update der CPU hat geholfen.
6ES7414-2XK05-0AB0 von V5.3.1 auf V5.3.5
 