Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: Mehrere Telegramme an Modbus Slave

  1. #1
    Registriert seit
    10.01.2014
    Beiträge
    163
    Danke
    5
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Auf einer SPS entwickle ich gerade einen Modbus Master, die Werte die ich vom Slave abrufen will liegen weit auseinander weswegen ich mehrere Telegramme verschicken muss (über eine Verbindung). Dies tu ich auch nahezu gleichzeitig. Nur bekomme ich leider nur Werte vom letzten Telegramm zurück. Meine Frage, kann ein Slave nur ein Telegramm abarbeiten und dann erst das nächste? Liegt das am Slave?
    Natürlich könnte ich auch mehrere Verbindungen zu einem Slave aufbauen, aber manche Slaves lassen nur eine begrenzte Anzahl von Verbindungen zu.
    P.s.:Modbus TCP
    Geändert von knuppel (15.09.2015 um 21:29 Uhr)
    Zitieren Zitieren Mehrere Telegramme an Modbus Slave  

  2. #2
    Registriert seit
    07.06.2006
    Ort
    Bayern
    Beiträge
    623
    Danke
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Schick immer nur 1 Auftrag (Telegramm) ab, und warte auf die Antwort vom Slave - wenn die Antwort da ist, dann schick das nächste Telegramm.
    Dann sollte das ganze funktionieren.
    Bei Modbus TCP kann man auch mit dieser "seriellen" Übertragung eine ordentliche bzw. brauchbare Geschwindigkeit erreichen - sofern der Slave mitspielt.

Ähnliche Themen

  1. Step 7 CP341 Modbus Slave-> Modbus Adressregister
    Von Magni im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.12.2013, 20:37
  2. IEC60870-5-104-Slave, mehrere Gegenstellen?
    Von Mattin81 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.08.2010, 14:05
  3. Slave-ID vom Modbus Slave einstellen
    Von senmeis im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.07.2010, 17:24
  4. Modbus Slave??
    Von Tiger30 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 02.03.2009, 21:46
  5. Modbus Slave
    Von Brunoooo im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.04.2008, 12:37

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •