Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Problem beim Lesen und Schreiben der Daten vom Profibus

  1. #1
    Registriert seit
    23.01.2014
    Beiträge
    33
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wir haben eine 151-8 PN/DP CPU mit einem Profibus Master Modul 6es7138-4HA00-0AB0. Externe Peripherie sind FU´s. GSD Datei ist eingelesen und die Slaves (erst mal nur einer) sind in der Hardwarekonfig. angelegt und über Profibus verbunden. Wir haben keinen Busfehler auf der CPU und auch der FU zeigt an, dass die Profibus Kommunikation o.k. ist. Trotzdem bekomme ich über die Eingangsbytes keine Werte bzw. geschriebene Daten über die Ausgangsbytes kommen nicht am FU an.
    Wir haben einen externen Profibus Master Simulator, hierüber kann ich den FU steuern bzw. bekomme Daten. Also muss das Problem bei der S7 liegen.
    Müssen hier irgendwelche OB´s aufgerufen werden, damit die Profibus Kommunikatiuon funktioniert?
    Zitieren Zitieren Problem beim Lesen und Schreiben der Daten vom Profibus  

  2. #2
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.797
    Danke
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge

    Standard

    Hi,

    wie greifst du den auf den FU zu nd welche Adresen verwendest du?
    Wenn die adressen außerhalb des prozessabbildes liegen und du mittels %I oder %Q zugreifst werden keine Daten ausgetauscht.

    Gruß
    Christoph

  3. #3
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Hi,

    Sind die FU-Profibusdatenwörter konsistent in der Hardwarekonfig eingestellt?
    dann SFC14/15 DP-Read/Write.

  4. #4
    Registriert seit
    23.01.2014
    Beiträge
    33
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Habe die Größe des Prozessabbildes erhöht und jetzt funktionierts.

Ähnliche Themen

  1. OPC Daten schreiben und lesen
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27.01.2014, 15:42
  2. Problem beim schreiben von S7-Daten in Excel-Datei
    Von SanderKarl im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.10.2013, 17:25
  3. Daten aus S7 lesen und schreiben
    Von pat125 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.11.2011, 19:35
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 09:02
  5. Daten lesen/schreiben und verarbeiten
    Von Supervisor im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.05.2006, 08:08

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •