Hallo zusammen,

vielleicht kann mir jemand diese Frage beantworten.

Ich will das aktuell verfügbare Dämpfungsbudget für mein Scalance Port in der CPU anzeigen lassen.
Ist das möglich, oder funktioniert das nur über Web Browser?

Danke im voraus!
 
Du könntest prüfen ob du über SNMP an die Informationen herankommst die du haben möchtest. Kürlich gab es von Siemens ein FAQ wie über die SPS SNMP-Informationen ausgelesen werden können.

Die Diagnoseseite des Webservers über die SPS abzufragen wäre auch noch eine Möglichkeit, wenn auch etwas aufwändiger als SNMP.

Ich weiß ja nicht was du für ein Scalance-Modell hast, viele lassen sich auch als Profinet-Slave an die SPS anbinden. Wobei ich meine, dass dort nicht viel mehr als der Link-Status der einzelnen Ports zu holen ist.
 
Dann sollten die Daten über SNMP, wie mein Vorredner schon sagte, auslesbar sein. Abgesehen davon liefert Dir das Gerät auch eine Diagnose Namens "Maintenance requiered" oder "Maintenance demanded" beim unterschreiten des Budgets von 2dB oder 0 dB. Das Ganze ist dann aus dem Diagnosespeicher auslesbar.
Es gibt auch Tools, die Dir die neben SNMP noch andere Daten liefern, so kann unter anderem auch die Topologie ausgelesen werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo STS,

aus dem Projektierungshandbuch https://support.industry.siemens.co...jektierungshandbuch?dti=0&pnid=15287&lc=de-WW
eines XF204-2 habe ich folgendes:

Kapitel 7.5.3 Datensatz 0x802A
Code:
Struktur:
typdef struct{
 Word BlockType; Word BlockLength; Byte BlockVersionHigh; Byte BlockVersionLow; Word Padding; 
Word SlotNumber; Word SubslotNumber; Byte LengthOwnPortID; 8 Byte OwnPortID; Byte NumberOfPeers;
 Word Padding; Byte LengthPeerPortID; 8 Byte PeerPortID; Byte LengthPeerChassisID; 8 Byte PeerChassisID; 
Word Padding; DWord LineDelay; 6 Byte PeerMACAddress; Word Padding; Word MAUType; 
Word Padding; DWord DomainBoundary; DWord MulticastBoundary; Word LinkState; 
Word Padding; DWord MediaType;};

Ich konnte keine Variable finden die das Budget einer LWL Leitung angibt.

Gruß, truga
 
Zurück