Gleiche MAC Adressen

ekaiser

Level-1
Beiträge
21
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
wollte nur mal so zur Neugierde fragen ob ihr schon mal gleiche MAC Adressen auf euren PN Teilnehmern hattet?
Wir haben dies in letzter Zeit häufiger oder werden diese sowieso seit neuerem mit der gleichen MAC ausgeliefert.

lg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es sollten keine Geräte mit der gleichen MAC Adresse ausgeliefert werden, da diese immer eindeutig sein muss! PROFINET Kommunikation basiert auf dieser Adresse.
Telegramme werden anhand ihrer MAC-Zieladresse weitergeleitet. Die MAC-Quelladresse wird zum "teachen" des Switches verwendet. Gleiche MAC-Adressen führen dann
natürlich zu Kommunikationsproblemen.

Ist es tatsächlich die gleiche MAC, oder sind nur die ersten 3 Byte die selben?
 
ähmm, wenn nur die ersten 3 Bytes verschieden wären, wäre dann die MAC Adresse gleich?!?
Kommunikationsprobleme gibt es dadurch keine! Die Netzwerkkommunikation erfolgt nicht nur über die MAC Adresse!, das Teachen war etwas mühsam (abstecken des gleichen Teilnehmers) ansonsten läuft die Anlage einwandfrei
 
Hallo ekaiser,
die MAC-Adresse darf auf keinen Fall gleich sein, sonst würde das System nicht Funktionieren. Die MAC-Adresse besteht aus 6 Bytes, die ersten drei Bytes geben den Hersteller an und der Rest ist dann "einzigartig".
Ich denke du meinst den PROFINET-Namen der ist im Auslieferungszustand immer gleich, der Controller bzw. Nutzer vergibt dann einen Name und IP für das Gerät.
Im normalen PROFINET-Verkehr funktioniert die Kommunikation nur über MAC-Adressen, nur bei Diagnose oder beim Hochlauf wird der Name bzw. die IP-Adresse benötigt.

 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ekaiser,

die Meldung mit der doppelten MAC-Adresse kommt mit bekannt vor. Ein ehemaliger Kollege hatte das Problem auch schon mal. Ich kann aber nicht sagen, ob das bei einem Panel oder bei einer CPU war.
Irgendwie ist das beim Kopieren von einem Projekt aufgetreten. Die MAC-Adresse wurde „mitkopiert“!
Entweder war es eine Fehlfunktion einer Firmware, oder eine ältere S7-Version die ihre Tücken hatte…

Bei welchen Geräten ist die MAC-Adresse gleich?
Mit welcher S7-Version arbeitest du?

Gruß
Kabeläffle
 
die Meldung mit der doppelten MAC-Adresse kommt mit bekannt vor. Ein ehemaliger Kollege hatte das Problem auch schon mal. Ich kann aber nicht sagen, ob das bei einem Panel oder bei einer CPU war.
Irgendwie ist das beim Kopieren von einem Projekt aufgetreten. Die MAC-Adresse wurde „mitkopiert“!
Vielleicht gab es ein CP343-1 ISO in das Projekt ?
Auf diesen CP kann man den MAC beliebig einstellen. Ich nehme an das es ist so das man den Modul wechseln kann ohne das konfigurierte ISO Verbindungen verliert werden.

@ ekaiser:
Welche PN Teilnehmer sind das ? Hersteller und Typ.
Bei welchen Geräten ist die MAC-Adresse gleich?
 
Die Teilnehmer wurden soweit ich weis schon kopiert, nur bekommen wir bei "Teilnehmer identifizieren" die gleichen MAC Adressen angezeigt. Wir sind am Montag wieder an einer solchen Anlage da werden wir mal nur aus Interesse mittels TIA eine Teilnehmer-Erkennung machen vielleicht sieht man hier was anderes.
 
Ich verstehe nicht, warum du dich weigerst, eine einfache Frage (3-mal gefragt !) zu beantworten.
Aber egal, für Siemens PN Teilnehmer wie z.B. IM151-3 ist der MAC Adresse fest, und unik. Diese MAC Adresse ist auch aufgedruckt auf das Gehäuse.
Wenn mehrere Teilnehmer denselbe MAC hat, stimmt das denn tatsächlich mit was auf die Gehaüse aufgedruckt ist ?
 
ganz einfach ich kann es ihnen nicht beantworten! Einer meiner Mitarbeiter hat das zweite Mal ein solches Problem (oder kein Problem)! Ich könnte jetzt schreiben ich glaube... ich vermute...., dies habe ich mir aber abgewöhnt!
Sobald ich ein Foto habe können wir das gerne nachholen! Ich hoffe Sie verstehen nun! Darum meine Frage ob mehrere solche Fälle bekannt sind um einschätzen zu können ob nicht doch auf unserer Seite ein Fehler gemacht wird. Beim ersten Fall bin ich selber 380km zur Anlage gefahren weil ich's nicht geglaubt habe, da waren es 2 SEW Servos die hatten definitiv die gleiche MAC Adresse. Jetzt sind's irgendwelche IP65 Businseln.


lg
 
Hallo ekaiser,

wenn du alle MAC Adressen und alle IP Adressen der jeweiligen Anlage auslesen möchtest, kann ich dir Softperfect NetworkScanner empfehlen. Ist kostenlos.
https://www.softperfect.com/products/networkscanner/

Damit bekommst du eine Zuordnungsliste IP-MAC.
Bitte darauf achten das der Scan Traffic auf dem Bus verursacht, und es so zu Problemen kommen kann.

Gruß, truga
 
Ob es mit doppelten mac Adressen zurecht kommt weiß ich nicht.
Es kann bei der Erfassung der Adressen hilfreich sein. Das Verhalten bei irregulären Adressen ist ungetestet.
 
Doppelt vorhandenen IP Adressen werden nicht erkannt. Geräte ohne IP Adresse, sowie 'falsche' IP Adresse, werden nicht erkannt.

Doppelte MAC Adressen werden nur dann erkannt wenn die Geräte unterschiedliche IP Adressen haben. Fragt sich nur wie das (im Normalfall) funktionieren soll, sobald in ein Netzwerk doppelte MAC Adresse auftauchen wird es, sagen wir mal 'interessant'.


In TIA Portal werden unter 'Erreichbare Teilnehmer' beide Geräte angezeigt, also dort funktioniert die Erkennung auf doppelte MAC Adresse.
 
Zurück