Hallo zusammen,
ich habe Probleme bei der Kommunikation zwischen einer IM 151-8 CPU + Et200S 1 SI Modbusmodul und einem PAC 3100 Messgerät. Es werden keine Daten vom Messgerät empfangen.

Modbusmodul: 6ES7 138-4DF11-0AB0


Leitungsanschluß:

Modbus Klemme 1 auf PAC 3100 Klemme A

Modbus Klemme 2 auf PAC 3100 Klemme B
Modbus Klemme 8 auf PAC 3100 Klemme COM
Schirm ist einseitig auf dem Modbusmodul Klemme 8 mit der COM Ltg. angeschlossen

Busabschluß Modbus Klemme 1-2 120Ohm und PAC 3100 Klemme A-B 120 Ohm
Leitungslänge ca 60m

Hardwarekonfiguration des Modbusmoduls:
Schnittstelle RS485
Vorbelegung R(A) 5V / R(B) 0V (BREAK)
Betriebsart Normal Operation
Baudrate 19200
Stopbits 2
Parität keine
Ablaufzeichenzeit 1
Antwortzeit 10000


Konfiguration PAC 3100:
Adresse 1
Baudrate 19200
Datenformat 8N2
Antwortzeit 0ms


Programmiert ist der FB3 S_SEND_SI und FB2 S_RECV_SI
(FB Version 2.5.3)

Siehe Anhang
downloadfile.jpg
Vielen Dank für Hilfe,
Frank
 
Zuletzt bearbeitet:
Glaubst du wirklich, dass Dir mit diesen Angaben jemand weiterhelfen kann :confused:

Die Auflösung deines Screenshots ist viel zu klein, als dass man da was erkennen kann.
Weiterhin wäre vielleicht ein Screenshot im Online-Betrieb sehr hilfreich.

Hast du schon versucht, den Fehler selber zu analysieren bzw. einzugrenzen ?

Was zeigen die Statusausgänge der Send/Receive Bausteine an ?

Wie verhalten sich die Txd/Rxd LED´s an den Schnittstellen ?

Stimmt die Verkabelung / evtl. mal A/B vertauschen ?

Stimmmen die Schnittstellenparameter überein ?
Die 2 Stoppbits klingen schon mal verdächtig.

Ist am Sentron die richtige Slave-Adresse eingestellt ?

Sofern ein RS485-Adapter zur Verfügung steht, kann man mal versuchen, mit einem Modbus-Testprogramm (Modbus Simulator) vom PC/Notebook aus den Sentron anzusprechen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe die Beschreibung nochmal angepasst,für Themenfremde war es ein bisschen unübersichtlich das stimmt;)
Der Anschluss der Geräte ist nach Handbuch erfolgt.Busabschluß wie im PAC 3100 Handbuch beschrieben.Konfiguriert sind das Messgerät und das Modbusmodul wie oben beschrieben.Habe schon A/B vertauscht,bin sämtliche Einstellungen durchgegangen usw.
Tx und Rx blinken in sek. Abständen. Am Sendebaustein wird das "done" bit nicht gesetzt...ein Fehler wird aber nicht angezeigt.
Die Stoppbiteinstellungen habe ich noch nicht geändert.
Bemühe mich morgen um ein besseres Bild und suche mal weiter...
 
Zuletzt bearbeitet:
Mach mal etwa sowas rein, dann siehst du den fehler

Code:
IF SEND.ERROR THEN
    HILFSWORD := SEND.STATUS;
END_IF;

Vielleicht kommt auch das DONE, ist nur sofort wieder weg! Könntest Du ja auch auf eine Variable speichern und das prüfen

Code:
IF SEND.DONE THEN
    HILFSVARIABLE := TRUE;
END_IF;

Grüße

Marcel
 
ja, da habe ich eben auch noch dran gedacht...
Das und den Zeichenrahmen werde ich nochmal überprüfen, bin mir mit den Stoppbits nicht so sicher.
Ansonsten sind keine Pull up/down Widerstände angeschlossen, laut PAC Handbuch übernimmt der Master die Polarisation...hoffe das Modbusmodul kann das.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
das done bit vom sende fb wird gesetzt...scheint also ok zu sein.
mir ist noch aufgefallen das am pac 3100 die rs485 schnittstelle mit A - 0V und B - 5V belegt ist, habe das in der HWkonfig angepasst.
(also auch keine pull up/down nötig)
auch die zusammenstellung des auftragtelegramms scheint ok zu sein.
weiterhin - keine daten vom gerät
 
so, nach dem umstellen der standard vorbelegung auf (A- 0V und B- 5V) hatte ich dann auch ne fehlermeldung am rec fb (830) laut handbuch ein leitungsfehler usw.
habe dann einen busabschluß rausgenommen und siehe da es kommen werte :s11:

bleibt nur die frage warum es mit einem widerstand am busanfang und einem am busende nicht funktioniert.habe aus unterschiedliche quellen (handbücher) werte von größer 60,120 und 330ohm für den abschlußwiderstand.jetzt läuft es mit 120 ohm nur messgerätseitig.habe hier auch einiges zum thema busabschluß bei modbus gefunden...muss man sich mal durchkämpfen.

Mal sehen wie es mit mehreren messgeräten wird...
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

RS485 und der Busabschluss. Das immer wieder leidige Thema.
RS485 nach allen Datenblättern von Bausteinen zeigt immer den beidseitigen Abschluss mit
Widerstande entsprechend Wellenwiderstand der Leitung als Sollzustand.
Der einzige RS485-Busabschluss, der wirklich und zwar immer funktioniert, ist der Busabschluss gemäß Profibus,
nämlich 220/390/220 Ohm zwischen GND, A/B und +5V.
Warum das so ist, kann man sich jederzeit mit einem Oszilloskop ansehen; Insbesondere dann, wenn die
Leitungslänge grösser wird und man LiY oder J-Y Leitungen verwendet.

mfg
Erdmann
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
...habe deinen beitrag zu dem thema in einem anderen post gestern noch gelesen.
da nun wesentlich mehr leitungslänge und zähler auf mich zukommen, werde ich das so umsetzen.

vielen dank!
 