Scalance S615 Maschinennetz und PC-Netz trennen

dentech

Level-1
Beiträge
577
Reaktionspunkte
39
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich möchte mit einem Scalance S615 das Maschinennetz und unser PC-Netz trennen. Habe nach der Anleitung 2 VLan's erstellt.

P5 - PC Netz IP 192.168.80.127 Subnet 255.255.255.0
P1-P4 - Maschinennetz IP 192.168.0.1 Subnet 255.255.255.0

SPS, HMI usw. haben IPs 192.168.0.2 usw.

Ich möchte über den PC Netz Port auch Programme übertragen können usw.

Muss ich noch eine Route oder Firewallregeln definieren? Vielleicht hat das schon mal jemand gemacht!

PS: Vom PC im PC Netz läßt sich der Scalance nicht mal anpingen
 
Hallo dentech,

stehe gerade vor einem ähnlichen Problem, mein Scalance S602 scheint auch nicht auf Ping-Anforderungen zu reagieren. Allerdings hängt bei mir noch eine Kunden-VPN-Verbindung dazwischen.
(Ich warte momentan auf Rückmeldung von der Kunden-IT...)

@all:
Der Scalance S sollte aber schon auf ein Ping antworten, wenn man ihn nach der Getting-Started-Anleitung konfiguriert, oder sind dafür weitergehende Einstellungen notwendig?


Gruß, Fred
 
Ping hab ich jetzt hinbekommen, die Dose war nicht gepatcht.:confused: Muss ich jetzt noch ne Route von Vlan1 zu Vlan2 einrichten?
 
Zurück
Oben