Thema: Routing: PG->über PanelPC->CPU

  1. #11
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.627
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Der Panel-PC kann leider nicht mit Softnet S7 verwendet werden für S7-Routing.
    Grund: Simatic Softnet kann nur 1 mit Netzkarte konfiguriert werden. Wenn mehrere Netkarten benötigt werden, braucht man Hardnet Karten und Simatic Hardnet Software.

    Die Lösungen: Entweder TCP/IP-Routing in Windows aktivieren (wie Slaine's Vorschlag), oder ein gewöhnlichen Router verwenden.
    In jeden Fall muss man mit IT verabreden was man macht.
    Jesper M. Pedersen

  2. #12
    Registriert seit
    06.10.2003
    Beiträge
    3.414
    Danke
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge

    Standard

    Mit der V8.2 kann man es zumindest projektieren.
    PC-Station.png
    Es gibt viel mehr Leute, die freiwillig aufgeben, als solche, die echt scheitern.
    Henry Ford

  3. #13
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.797
    Danke
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge

    Standard

    Hi,

    jup, allerdings ist das nur für Win7 möglich, bei WinXP war das noch nicht möglich wenn ich mich recht erinnere

    Gruß
    Christoph

  4. #14
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.627
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Onkel Dagobert Beitrag anzeigen
    Mit der V8.2 kann man es zumindest projektieren.
    Wenn jezt Simatic Softnet mehr als 1 Karte unterstützt, dann ist das einen grossen Neuheit.
    Das will ich näher untersuchen.
    Jesper M. Pedersen

  5. #15
    Registriert seit
    29.06.2012
    Beiträge
    126
    Danke
    13
    Erhielt 19 Danke für 19 Beiträge

    Standard

    Wenn das Ganze eine dauerhafte Lösung sein soll, wäre es aber eh zu empfehlen, das Ganze netzwerktechnisch in Zusammenarbeit mit der IT sauber aufzubauen. Solche Querverbindungen, die später keiner mehr nachvollziehen kann, fallen einem häufig früher oder später auf die Füße.

  6. #16
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.627
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Mengengerüste und Leistungsdaten der SIMATIC NET Produkte
    Z.B. v13, kapitel 8, 9 und 10, nur 1 Netzwerkkarte !
    Jesper M. Pedersen

Ähnliche Themen

  1. Routing - WinCC über CP erreichen
    Von Draco Malfoy im Forum HMI
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.03.2015, 12:54
  2. CPU => HMI routing
    Von stefan_shs im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.08.2013, 16:43
  3. TIA Routing von CP über CPU auf Panel
    Von Paule im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.07.2013, 18:36
  4. Keine Verbindung über EL6601 zu PanelPC !!!
    Von fehertamas im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 26.07.2012, 16:36
  5. WinCC Routing über IE/PB Link auf PN CPU
    Von Pinmaster im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.05.2011, 10:48

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •