    Hallo

    Ich habe hier ein PG (IP:126.x.y.1) im Firmennetz. Die Anlage hat ein Panel-PC mit 2 Netzwerkkarten. Nr1 hängt am Firmennetzt mit der Adresse 126.x.y.10.
    NR2 hängt am Anlagennetz mit der Adresse 192.168.1.10. Die CPU(WinLC RTX EC) der Anlage hat die IP-Adresse 192.168.1.1.

    Ist es möglich über den Panel-PC zur CPU zu routen?
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation
    Zitieren Zitieren Routing: PG->über PanelPC->CPU  

  2. #2
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.797
    Danke
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge

    Standard

    Hi,

    ist der Panel PC im Project vorhanden und beide Netzwerkkarten projektiert? Wenn ja sollte das S7-Routing funktionieren.
    Welche SW ist auf dem Panel PC installiert?

    Gruß
    Christoph

  3. #3
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    Panel pc ist im netpro drin. aber nur die hmi ie. wie bekomme ich die 2te netzwerkkarte dort rein?
    BS ist win XP und dort läuft eine wccf2008 runtime.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von volker (12.11.2015 um 10:10 Uhr)
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  4. #4
    Registriert seit
    06.10.2003
    Beiträge
    3.411
    Danke
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge

    Standard

    Hallo Volker,

    ganz sicher bin ich mir in deinem Fall nicht. Aber ich glaube, der PC mit der Flexible RT muss als PC-Station konfiguriert werden, nicht als HMI-Station. Und wahrscheinlich muss auf dem PC Simatic-Net installiert sein. In meinen Fällen läuft neben Flexible eine WinLC RTX auf dem selben PC. Die zweite Ethernetschnittstelle ist als Slot der WinLC RTX konfiguriert.

    Gruß, Onkel
    Es gibt viel mehr Leute, die freiwillig aufgeben, als solche, die echt scheitern.
    Henry Ford

  5. #5
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    hört sich nicht so gut an. simatic-net ist installiert
    siehe Bildchen.

    warum bei netzwerkkarte anlagennetz 192.168.2.1 als Gateway eingetragen ist kann ich im mom nicht nachvollziehen.
    im netpro gibt es kein netz mit dieser ip-range.
    aber wie ich jetzt das wo und was einstellen kann entzieht sich meiner Kenntnis

    kann man das evtl was mit
    route add 192.168.3.0 mask 255.255.255.0 Gateway???
    machen?
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  6. #6
    Registriert seit
    29.06.2012
    Beiträge
    126
    Danke
    13
    Erhielt 19 Danke für 19 Beiträge

    Standard

    Routing müsste doch eigentlich mit Bordmitteln von Windows XP schon möglich sein.

    http://www.wikihow.com/Enable-Windows-XP-Routing

    http://www.administrator.de/wissen/r...nux-56073.html

  7. #7
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.797
    Danke
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Slaine Beitrag anzeigen
    Routing müsste doch eigentlich mit Bordmitteln von Windows XP schon möglich sein.

    http://www.wikihow.com/Enable-Windows-XP-Routing

    http://www.administrator.de/wissen/r...nux-56073.html
    Das würde aber Tür und Tor für alle öffnen, die Trennung zwischen Firmennetz und Anlagennetz wurde ja nicht umsonst gemacht, und ob die IT da dann auch so schmerzfrei ist den Gateway zuzulassen bezweifle ich schon sehr.

    Ich hätte jetzt einfach versucht die 2te Netzwerkkarte ebenfalls als IE Allgemein in der Station zu projektieren, dann sieht Step7 diese beide Netzwerkinterrfaces und ein S7-Routing sollte funktionieren.

    Gruß
    Chtristoph

  8. #8
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von ChristophD Beitrag anzeigen
    Ich hätte jetzt einfach versucht die 2te Netzwerkkarte ebenfalls als IE Allgemein in der Station zu projektieren, dann sieht Step7 diese beide Netzwerkinterrfaces und ein S7-Routing sollte funktionieren.
    das hab ich probiert. es kommt die meldung, dass nur 1 ie allgemein verwendet werden darf.
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  9. #9
    Registriert seit
    29.06.2012
    Beiträge
    126
    Danke
    13
    Erhielt 19 Danke für 19 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von ChristophD Beitrag anzeigen
    Das würde aber Tür und Tor für alle öffnen, die Trennung zwischen Firmennetz und Anlagennetz wurde ja nicht umsonst gemacht, und ob die IT da dann auch so schmerzfrei ist den Gateway zuzulassen bezweifle ich schon sehr.
    Natürlich muss ich dann meine Netzwerke entsprechend konfigurieren, dass nicht alles offen ist. Grundsätzlich hebe ich die Trennung doch auch mit SIMATIC NET auf, oder wirkt das S7-Routing technisch gesehen anders, als eine Firewall, die nur die S7-Protokolle durchlässt?

  10. #10
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.797
    Danke
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ja S7 Routing lässt nur S7 Kommunikation zu, kein TCP/IP oder gar IP Gateway das ist das schicke an der Sachen.
    Auf einer Station mit S7-Routing kommst du auf die Teilnehmer dahinter mit Step7 anber nicht mit einem beliebigen LAN Teilnehmer über TCP/IP etc.

    Gruß
    Christoph

Ähnliche Themen

  1. Routing - WinCC über CP erreichen
    Von Draco Malfoy im Forum HMI
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.03.2015, 12:54
  2. CPU => HMI routing
    Von stefan_shs im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.08.2013, 16:43
  3. TIA Routing von CP über CPU auf Panel
    Von Paule im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.07.2013, 18:36
  4. Keine Verbindung über EL6601 zu PanelPC !!!
    Von fehertamas im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 26.07.2012, 16:36
  5. WinCC Routing über IE/PB Link auf PN CPU
    Von Pinmaster im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.05.2011, 10:48

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •