Stimmt das man eine von diesen 4 Baugruppen benötigt um eine Verbindung mit einer S7 und den AS-I Bus aufzubauen.
CP 342-2 AS-i
CP 342-2 AS-i
CP 343-2 AS-i
CP 343-2 P AS-i
 
Hallo
Nein, es gibt auch Gatway´s von verschiedenen Herstellern die
man an den z.B. Profibus anschliessen kann.

mfg
Jokel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Aufpassen auf dei ASI Version

Du solltest unbedingt darauf achten, welche Slaves du zur Verfügung hast. Hast du neuere A/B-Slaves so verschenkst du viel, wenn du die 342-2 Baugruppen von Siemens nimmst. So kannst du nur 31TN anschließen. Also schau, was unterstützt wird.
 
Hallo!

Was genau wird verschenkt??
Es ist doch egal welche AS-i Slaves eingesetzt werden!!!
 
Wenn du einen CP342-2 einsetzt kannst du nur 31 Slaves anschließen. D.h. du kannst A/B-Slaves nur als A-Slave betreiben und verschenkst so natürlich bei binären Ausgängen immer einen gegenüber Standardslaves. B-Slaves werden nicht erkannt.
 
für binäre Ein/Ausgänge brauchst du natürlich binäre Slaves. Standardslaves sind dort genauso gut wie A/B-Slaves nur eben haben A/B eienen Ausgang weniger - also 4Eingänge und 3 Ausgänge. Bei Analogen solltest du auf dei neue Version setzen , da mit der alten Probleme bestehen - habe es selbst leider mit den alten Slaves nicht 100% hinbekommen :(.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
S7 und ASI

Hallo,

ich kann nur gutes berichten von Bihl+Wiedemann ASI-Master. Was ASI angeht sind die sowieso ungeschlagen. Das Analysetool und der Bustuner sind erste klasse. Haben mir schon mal aus der Sch.. geholfen. Die Homepage ist unter www.bihl-wiedemann.de. Schlechte Erfahrungen hab ich mit Sicherheitsapplikationen (Not-Aus). Wenn die Anlage etwas verteilt ist und ein Telegramm futsch geht liegt alles auf dem Bauch.



mortontower :)
 