Siemens Shared Device mit Fremdsteuerung

canalier

Level-2
Beiträge
14
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
Hat jemand schon Erfahrung gemacht mit der Siemens Shared Device Funktion in Verbindung mit einer Fremdsteuerung?
Ich habe gestern versucht zwei von unseren Omron gesteuerten Maschinen mit einer übergeordneten Anlage per Profinet zu verknüpfen. Die übergeordnete Anlage ist mit einer Siemens SPS gesteuert, welche Shared Device benutzt. Leider konnte ich die von der Siemens generierte GSD datei nicht richtig einlesen bzw. habe immer Fehler bekommen.

Hat jemand die Shared Device Funktion bereits mit Fremdsteuerungen verwendet oder vlt sogar mit Omron? Was habt ihr für Erfahrungen damit gemacht.

LG
Canalier
 
Hi,
kann es sein, dass das eigentlich I-Device bei Siemens heißt?
Grundvoraussetzung ist wohl, eine CJ1W-PNT21 der Version 1.08 zu haben.
Einfacher ist sicher einen PN/PN-Koppler zu kaufen.
Oder je nach dem was es für eine Siemens ist, ein FB dort laufen zu lassen, die einen FINS-Server simuliert, und dann mit SEND und RECV Daten übertragen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich denke auch, dass I-Device gemeint ist.
Bei I-Device ist oft das Problem, dass der Profinet-Gerätenamen nach dem Einbinden der GSD nicht passt.
Also hier mal im S7-Projekt in der Hardwarekonfig schauen wie die Station wirklich heißt.

Gruß
Dieter
 
Zurück
Oben