dbc-file Editor

DBC-File Import Beckhoff

Guten Morgen,

ich bin jetzt mittlerweile bei Vector gelandet und nutze da die kostenpflichtige Version CANdb++Editor v3 Sp15.
..by the way, es soll auch ein kostenloses Programm namens "BusMaster" geben - allerdings hab ich das nicht getestet.

Mein erstes DBC-File hab ich nun erstellt. Beim einlesen in meinen Controller (Beckhoff C6920, Cx2030) hab ich allerdings noch das Problem das nur die Tx-Botschaften eingelesen werden. Es lassen sich bei der Auswahl der Botschaften und Steuergeräte nur die Tx-Botschaften auswählen.
Um an die Rx-Botschaften ran zu kommen muss die ECU / Knoten angewählt werden und mit "Rechtsklick" "Simulate ECU" angewählt werden.
-> Etwas umständlich, aber es funktioniert.
Geladen wird dann ein CAN-Filter (skaliert) und ein CAN-Node (raw-Daten). Was mich noch etwas stört, wenn ich im DBC-File floating anwähle, macht TwinCAT einen UDINT daraus.

Offene Punkte: Wo kann ich anwählen, wie meine Daten gesandt werden? Bisher macht er das nur bei "Change"!

GrüßeDBC-File-Import.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück