Hallo,

ich suche nach einer Möglichkeit einen MDX61B beim Anlauf der CPU automatisch zu parametrieren. Gemeint ist, dass ich z.B. in der HW-Konfig irgendwo eintrage, dass der Parameter P170 interner Sollwert n21 auf 100000 gesetzt werden soll.

ProfiBus und S7 ist für mich neu. Bei Verwendung von CodeSYS und CANOpen kann man im CANopen_Manager Werte für beliebige Parameter festlegen. Der CANopen_Manager lädt diese Werte dann beim Anlauf automatisch in den Slave. D.h. ich muss keine Parametrierungstelegramme programmieren.

Gibt es diese Möglichkeit auch bei Verwendung von SIMATIC/TIA-Portal und ProfiBus.

Falls jemand eine Idee hat, wo ich bei S7 diese Funktion finde, würde mir dass sehr helfen.

VG,
Colorador
 
Ich weis nicht wie es bei den S7-1*** CPU's von Siemens aussieht, aber bei den 300er und 400er CPU's geht das was du dort vorhast nicht.
Der Movidrive bekommt zwar beim Start des DP-Masters einige Parameter gesetzt, aber die sind nur für die korrekte Profibuskommunikation.

Das was du vorhast geht nur über den Parameterkanal des Movidrives, nach dem Anlauf der CPU kannst du damit die gewünschten Parameter an den FU senden, weitere Infos dazu gibts in der SEW-Doku.

Wieviele Parameter willst du den schreiben und vorallem warum musst du die schreiben?
Hast du eine Anwendung bei der ständig andere Parameter(ausser Sollwert und Rampe) in den FU müssen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hatte vor im Umrichter drei Sollgeschwindigkeiten zu setzen und über das Steuerwort zwischen den Geschwindigkeiten umzuschalten. Geht natürlich auch über PA1 (Steuerwort) und PA2 (Sollgeschwindigkeit).

Es war aber auch eine generelle Frage - in der Anlage sind weitere ProfiBus-Antriebe, die eventuell auch parametriert werden müssen.

Die Parametrierung über den Gerätemanager bei CANopen ist schon sehr komfortabel.

Interessehalber noch die Frage:
Gibt es bei ProfiNET eine zu CANopen vergleichbare Parametrierfunktion?
 
Beim SEW ist es beim Profinet auch nicht anders.
Es gibt von SEW aber Musterbeispiele für das Handling des Parameterkanals.
Funktioniert problemlos
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,
Ich bin ganz neu im Bereich der CNC und der Automatisierung. Ich arbeite jetzt an einem Projekt, wo ich SEW Achsen mit CNC Programmen steuern sollte. Ich fasse es einfach nicht, wie man es machen könnte. Gibt es die Möglichkeit, dass man ein CNC-Programm in einem CPU (bzw. CCU) von SEW schreiben kann, oder gibt es überhaupt eine andere Möglichkeit ?

Bitte Hilfe !

Danke.
 
Hallo CNC_FR_DE,

ich empfehle Dir das "CCU-Applikadionsmodul HandlingKinematics" http://download.sew-eurodrive.com/download/pdf/22481451.pdf
Mit dem Softwaremodul kannst Du ein Werkzeug im 3D-Raum steuern.
Für die Inbetriebnahme stehen Dir nützliche Diagnose-Tools wie z.B. eine 3D-Simulation zur Verfügung
Zur Ansteuerung werden alle gängigen Feldbussysteme unterstützt.

Nimm am Besten Kontakt mit einem technischen Außendienstbetreuer von uns auf, weil das Thema sehr weitreichend ist.
 
Zurück