Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: ProfiNet Slave über HW-Konfig deaktivieren

  1. #1
    Registriert seit
    14.01.2016
    Ort
    Kassel
    Beiträge
    8
    Danke
    4
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    gibt es die Möglichkeit einen in HW-Konfig projektierten PN-Slave in der HW-Konfig zu deaktivieren?

    Ich würde dann im Programm den/die Slaves über SFC12 aktivieren, die wirklich vorhanden sind?


    Danke
    Zitieren Zitieren ProfiNet Slave über HW-Konfig deaktivieren  

  2. #2
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.793
    Danke
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    nein bei Step7 V5 (Classic) geht das nicht.

    Gruß
    Christoph

  3. #3
    colorador ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.01.2016
    Ort
    Kassel
    Beiträge
    8
    Danke
    4
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hi Christoph,

    danke, weißt du, ob es im TIA-Portal möglich ist?

    Gruß
    C

  4. #4
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.793
    Danke
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,

    ja in Verbindung mit der S7-1500 und der Funktion Optionenhandling ist es möglich PN Teilnehmer in der Projektierung als nicht vorhanden zu kennzeichnen und erst zur Laufzeit aufzunehmen.

    Gruß
    Christoph

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:

    zako (21.01.2016)

Ähnliche Themen

  1. TIA TIA S7-1200 PN-Slave aktiveren/deaktivieren
    Von vuli im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.05.2013, 17:16
  2. S7 1200: CM1243-5 DP-Slave deaktivieren
    Von Markus im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.11.2011, 20:29
  3. DP-Slave deaktivieren mit SFC12
    Von beavis im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.10.2010, 13:25
  4. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.05.2010, 08:45
  5. profinet aktivieren deaktivieren
    Von thomasgull im Forum Feldbusse
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.04.2010, 15:24

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •