    Hallo

    PC hängt im IP-Bereich1. Über diesen komme ich problemlos bis auf CUP2 über den CP343.

    Ist es möglich auch auf CPU3 zu kommen?
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von volker (18.02.2016 um 19:08 Uhr)
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation
    Zitieren Zitieren Routing. von PG über Cpu1->CP(CPU2)-> auf cpu3  

  2. #2
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.204
    Danke
    926
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge

    Standard

    Ja: wenn die Station mit der CPU2 und die Station mit der CPU3 im selben Step7-Projekt sind (oder wenigstens Stellvertreter) und in NetPro alles übersetzt wurde und die Netzübergänge/Routing-Informationen in CPU2 geladen sind.

    Mit "auf CPU3 kommen" meinst Du vermutlich mit dem Simatic Manager? Ping geht nämlich nicht, nur S7-Routing.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  3. #3
    Registriert seit
    24.03.2010
    Beiträge
    126
    Danke
    3
    Erhielt 26 Danke für 21 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    man muss dazu aber in NetPro das PG als Teilnehmer im IP- Bereich 1 anlegen und aktivieren. Dann gehts. Das PG muss dazu wissen, dass es
    bei der Kommunikation Telegramme mit Routing- Header an CPU/CP2 absetzen muss, in denen eine Weiterleitung an CPU3 gewünscht ist.
    Das dauert dann zwar die eine oder andere Sekunde länger, um die Verbindung erstmalig aufzubauen, aber es geht.
    Das ist dann eine durch die CPU/CP2 geroutete S7- Verbindung zwischen den beiden Netzen.
    Die Siemens-Doku ist da leider ein bisschen knapp gehalten.

    mfg
    Erdmann

Ähnliche Themen

  1. TIA Routing von CP über CPU auf Panel
    Von Paule im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.07.2013, 18:36
  2. Daten von cpu1 über TP nach Cpu2 Möglich?
    Von simon.s im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.03.2013, 15:42
  3. WinCC Routing über IE/PB Link auf PN CPU
    Von Pinmaster im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.05.2011, 10:48
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.02.2011, 12:02
  5. Daten aus CPU1 in CPU2 laden mittels Ethernet
    Von DjTommyB im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 31.10.2008, 20:40

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •