Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 6 von 6

Thema: RS485 -> Ethernet Schnittstelle

  1. #1
    Registriert seit
    19.02.2016
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    für ein Projekt muss ich eine Wetterstation (WS501-UMB von Lufft), welche eine RS485-Schnittstelle besitzt über LAN an einen PC oder Server anschließen.
    Kann mir jemand weiterhelfen, bei der Frage welche Schnittstelle für die Umsetzung von RS485 auf Ethernet nötig ist. Bei meiner Recherche bin ich auf eine SPS gestoßen. Ist eine Konvertierung mit einer teuren und (für mich) aufwendig zu programmierenden SPS unbedingt nötig? Kann man alternativ auch einen fertigen Adapter verwenden? Beispielsweise bin ich auch auf den NET485 Serial RS422/485 to Ethernet Adapter/Converter von gridconnect gestoßen. Müsste man so ein Gerät dann auch programmieren, oder wäre die Datenumwandlung dann quasi "Plug and Play"?
    Vielleicht kann mir jemand auch die Grundproblematik bei der Umwandlung näher bringen. Im Datenblatt der Wetterstation steht was von "offenes Protokoll" - was bedeutet das?

    Wahrscheinlich sind meine Fragen viel zu einfach für dieses Forum, jedoch bin ich in Sachen Datenprotokolle ziemlicher Anfänger und die Zeit bis zur geforderten Inbetriebnahme der Wetterstation drängt leider.

    Ich hoffe auf eure Hilfe

    Joe M.
    Zitieren Zitieren RS485 -> Ethernet Schnittstelle  

  2. #2
    Registriert seit
    15.09.2011
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    247
    Danke
    21
    Erhielt 81 Danke für 50 Beiträge

    Standard

    Du brauchst vermutlich keine SPS sondern so etwas: http://www.moxa.com/product/Serial_Device_Servers.htm
    Der Treiber dieser Geräte erstellt einen virtuellen COM-Port auf dem PC, über den kannst du deine Wetterstation ansprechen.

    Solche Geräte gibts auch von anderen Herstellern (Phoenix Contact zB), ich würde aber einen namhaften verwenden, mit Chinaböllern spart man an der falschen Stelle.

  3. #3
    Registriert seit
    24.07.2013
    Beiträge
    421
    Danke
    1
    Erhielt 132 Danke für 111 Beiträge

    Standard

    Hi,
    oder aber so was Raspberry Pi und Raspi Comm Rs485 Modul & CODESYS:
    http://forum.codesys.com/viewtopic.p...&t=6247#p14144

    Grüße
    Geändert von HausSPSler (21.02.2016 um 08:24 Uhr)
    Edwin Schwellinger
    3S-Smart Software Solutions GmbH

  4. #4
    Joe Müller ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.02.2016
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Super, vielen Dank für eure Antworten!
    Ich denke ich werd's mal mit einem Phoenix Schnittstellenwandler (COMSERVER BASIC 232/422/485 - 2313478) versuchen.
    Liegt aktuell bei 285€, was auch deutlich günstiger als eine SPS wäre.

    Grüße

  5. #5
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.197
    Danke
    926
    Erhielt 3.292 Danke für 2.661 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Joe Müller Beitrag anzeigen
    Liegt aktuell bei 285€, was auch deutlich günstiger als eine SPS wäre.
    Die Moxa NPort Geräteserver 5130, 5130A und DE-311 kosten nur ca die Hälfte, und die gibt es auch mit PoE.
    Brauchst Du eine Bauform für TS-35? Moxa hat auch ein passendes Mounting Kit für DIN-Rail (DK-35A).

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  6. #6
    Registriert seit
    15.09.2011
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    247
    Danke
    21
    Erhielt 81 Danke für 50 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich müsste suchen, aber ich glaube einer von Phoenix verstaubt hier noch irgendwo. Wenn Bedarf besteht, einfach melden.

Ähnliche Themen

  1. S7-1200 RS485 Schnittstelle
    Von baschan im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.07.2010, 14:29
  2. Simatic S5 135U mit RS485 Schnittstelle
    Von captainchaos666 im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.05.2008, 07:29
  3. Anschluss an RS485-Schnittstelle
    Von pinolino im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.11.2007, 12:23
  4. RS485 Schnittstelle in TP270 nutzen
    Von Harry im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.11.2006, 20:43
  5. Wetterstation mit RS485 Schnittstelle
    Von charly007 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.04.2006, 10:11

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein