Hallo zusammen,

ich komme bei den Thema nicht mehr weiter. Ich muss eine Bestehende Profibus Anlage, die aus zwei 100m voneinanderliegende CPU (ich weiß leider nicht welche Firma) und ein TP über MPI besteht, mit einen Profibus verbinden. Dadurch das sich die eine CPU und das TP in ein bewegtes Teil befindet gibt es zwei Möglichkeiten für uns. Die eine ist über Fiber Optic, das auch kein Problem darstellt und die andere ist eine Firmeninterne Technologie, die aber nur Profinet verarbeiten kann. Die zweite variante währe weit aus schöner und besser.

Jetzt zu meiner Frage. kann man über PB/PN Wandler ohne Propleme, das PB-Signal in ein PN-Signal wandeln und anschließend wieder zurück? Oder gibt es da irgendwelche Probleme?

Ich bin Technisch der meinung, dass es Funktionieren müsste, aber mir wurde gesagt, dass es mit den Protokoll für das TP probleme geben kann, da es nicht in Profinet Protokolle umgewandelt werden kann.

Ich hoffe die Informationen reichen aus um mir zu Helfen. Viel mehr hab ich leider selber noch nicht.

Ich versuche noch eine Schematische dastellung zu zeichen. Ich hoffe es ist verständlich, was ich meine.

SPSPB -->PB/PN-WandlerPN -->PN/PB-WandlerPB -->SPSMPI -->TP


Vielen Dank schon einmal für die Mühen

LG Thomas
 
Die Theorie ist ja ganz lustig, nur wäre mir jetzt nicht geläufig das es etwas was du als pn/pb wandler bezeichnest gibt.

Alle Geräte mit PN/PB die ich kenne sind immer irgendwelche intelligenten Gateways.
 
Eine dritte Variante wäre den Profibus ein Stück drahtlos per Funk zu übertragen.
Die geheimnisvolle firmeninterne Technologie ist das wirklich ein PROFINET-Protokoll oder irgendein auf TCP/IP bzw. Ethernet basierendes Protokoll?

Welche Rolle spielt das TP am MPI der einen SPS? Soll es nachher direkt mit der zweiten SPS kommunizieren können?

Harald
 
Geheimnisvoll ist ist nicht. Gibs schon offiziell auf den Markt. Wollte es nur nicht ausschmücken. Ist ein drahtloses Verfahren, das auf TCP/IP basiert. Sorry Falsch beschrieben.
Mir wurde gesagt, dass das TP mit der weiter entfernten SPS kommunizieren soll. Ich glaube das zwar nicht, da es für mich kein Sinn macht. Aber ich möchte trotzdem gerne wissen, ob es möglich ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn in beide anlage Siemens SPSen verbaut sind konte muste Sie Google nach Schildknecht ag. Diese firma hat ein SPS -SPS kommunikation via MPI uber funk.
 

Anhänge

  • DE_fibel.pdf
    4,2 MB · Aufrufe: 9
Ach du großer Gott... RegTP? Wie alt ist bitte diese "Funkfibel"?
Wenn Probleme/Bedenken gegen WLan, Bluetooth und DECT bestehen, dann sollte man einen Fachmann zu Rate ziehen, der vor Ort mal zuerst mit dem Spektrumanalysator schaut, was so los ist...

MfG Fabsi
 