Ich glaube, einen Schwachpunkt bei Modbus/TCP entdeckt zu haben:
Tastimpulse (wie von normalen Lichttastern, oder Zählimpulse), also Signale, die aus einer steigenden und dann innerhalb von 20-1000ms gefolgt einer fallenden Flanke bestehen, lassen sich über Modbus/TCP nicht zuverlässig übertragen. Modbus ist zyklusgesteuert und sendet in einem frei wählbarem Takt den Registerstand der I/Os über den Bus. Fällt ein Tastimpuls zwischen zwei Übertragungen, bekommt der Empfänger (die Steuerung) nichts davon mit. In jedem Fall bestimmt die Zyklusdauer die Minimallänge des erkannten Pulses.
Sehe ich das richtig?
Mit welchen Taktzyklen in der normalen Gebäudeautomation arbeitet Ihr?
Welches Bussystem sollte ich stattdessen verwenden, damit Taktimpulse sauber übertragen werden? Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es bei KNX ein Tastimpuls-Datagramm. Korrekt?
Aber es muss ja nicht immer KNX sein.... Welches Bussystem, das von WAGO (PFC100/200) unterstützt wird, ist zu empfehlen?
Der Hinweis auf http://www.feldbusse.de/Vergleich/loesungen_ethernet.shtml ist zwar schon ganz gut, beantwortet aber meine Frage nicht direkt.
Danke,
Beck
Tastimpulse (wie von normalen Lichttastern, oder Zählimpulse), also Signale, die aus einer steigenden und dann innerhalb von 20-1000ms gefolgt einer fallenden Flanke bestehen, lassen sich über Modbus/TCP nicht zuverlässig übertragen. Modbus ist zyklusgesteuert und sendet in einem frei wählbarem Takt den Registerstand der I/Os über den Bus. Fällt ein Tastimpuls zwischen zwei Übertragungen, bekommt der Empfänger (die Steuerung) nichts davon mit. In jedem Fall bestimmt die Zyklusdauer die Minimallänge des erkannten Pulses.
Sehe ich das richtig?
Mit welchen Taktzyklen in der normalen Gebäudeautomation arbeitet Ihr?
Welches Bussystem sollte ich stattdessen verwenden, damit Taktimpulse sauber übertragen werden? Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es bei KNX ein Tastimpuls-Datagramm. Korrekt?
Aber es muss ja nicht immer KNX sein.... Welches Bussystem, das von WAGO (PFC100/200) unterstützt wird, ist zu empfehlen?
Der Hinweis auf http://www.feldbusse.de/Vergleich/loesungen_ethernet.shtml ist zwar schon ganz gut, beantwortet aber meine Frage nicht direkt.
Danke,
Beck