Profinet-Tester

Bobbybau91

Level-2
Beiträge
173
Reaktionspunkte
6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe bei einer Anlage im Fernen Osten Probleme mit der Profinet-Verbindung. Sporadisch fallen mir dort verschiedenene ET200S aus. Ein Kollege war deswegen vor 2 Monaten vor Ort und hat alle mögliche Hardware ausgetauscht und die Leitungen bzgl. EMV geprüft aber nun treten erneut Fehler mit der selben Symptomatik auf.

Kennt jemand von euch einen guten Hardware oder Software Profibus-Tester, mit dem ihr gute Erfahrungen gemacht habt?


Gruß
Bob
 
Meinst Du nun Profibus oder Profinet?

Beides findest Du bei Indusol. Ich selber habe von denen allerdings bis jetzt nur die Profibus-Geräte gehabt, und kann diese uneingeschränkt empfehlen. Du kannst Dein Netzwerk auch von denen messen und prüfen lassen.

Gruß
gerribaldi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir haben auch Indu-Sol im Einsatz.
Die Tester sind ok.
Wobei bei die Fehlersuche bei Profibus und Profinet sehr unterschiedlich ist.
Und beides viel Erfahrung erfordert,

Wenn es sich um Profinet handelt, dann kontrolliere bzw. erstelle erstmal die Topologie.
Als nächstes nimm mal in den Einstellungen (wenn möglich) die Aktualisierungszeit hoch.
Damit bekommt man schon oft sporadische Fehler weg.
Wie sieht es mit dem Schirm aus? Wird bei ET200S sehr gerne komplett vergessen ...
Eine Schirmstrommesszange (gibt es auch bei Indu-Sol) bringt manchmal "erschreckende" Ergebnisse.

Gruß
Dieter
 
Hallo Zusammen,

wie schon angesprochen erfordert die Fehlersuche viel Erfahrung. Wir haben uns auf diese seit 19 Jahren spezialisiert. Zum einen könnten wir mögliche Tipps liefern. Zum anderen auch vor Ort das Problem lösen. Für die Tipps benötigen wir umfangreiche Informationen. Als erstes mal einen Topologie Plan. Nächste Frage ist nach der Geräte Technik. Welche Typen werden eingesetzt. Ich will jetzt noch nicht mit weiteren Fragen kommen, die Du im Forum vielleicht auch nicht beantworten kannst?

Hans-Ludwig
http://www.i-v-g.de/
 
Hallo Bob,

vielleicht kannst du mal paar Infos über die Anlage schicken, wie groß ist die Linien-tiefe, wie viele Geräte hast du ungefähr, welche Swiche?

Für die Diagnose kann ich unsern PROFINET-INspektor NT, den kannst du einbauen und bekommst erstmal Hinweise zum aktuellen Zustand der Anlage, wie Netzwerklast, Telegrammjitter, Telegrammlücken usw.
Wenn es sporadisch zu einem Problem kommt schreibt der INspektor alle Informationen zum Ausfall mit.

Wir können dir gern Leihweise einen INspektor überlassen oder bei der Fehlersuche vor Ort unterstützen.


mfg
Jens Rabold
www.indu-sol.com
 
Zurück
Oben