Hallo zusammen,
wir hatten letztens folgendes Problem:
In eine komplett neue Steuerung mit neuer Speicherkarte etc. wird die HW-Konfig übertragen. Danach meldet die CPU einen Busfehler. Nach Beobachtung der erreichbaren Teilnehmer sehen wir, dass einige TN nicht erreicht werden können. Nach langer Suche haben wir von einem Teilnehmer an einer ganz anderen Stelle im Bus die Adresse geändert und siehe da, der komplette Bus ist sauber.
Wie kann es sein, dass S7 einfach mal eine Adresse nicht annehmen will ??? Gibt es da eine logische Erklärung für ??? Die einzige Erklärung, welche wir bekommen haben war 'Das kommt schon mal vor...' die reicht uns aber nicht ;-)
wir hatten letztens folgendes Problem:
In eine komplett neue Steuerung mit neuer Speicherkarte etc. wird die HW-Konfig übertragen. Danach meldet die CPU einen Busfehler. Nach Beobachtung der erreichbaren Teilnehmer sehen wir, dass einige TN nicht erreicht werden können. Nach langer Suche haben wir von einem Teilnehmer an einer ganz anderen Stelle im Bus die Adresse geändert und siehe da, der komplette Bus ist sauber.
Wie kann es sein, dass S7 einfach mal eine Adresse nicht annehmen will ??? Gibt es da eine logische Erklärung für ??? Die einzige Erklärung, welche wir bekommen haben war 'Das kommt schon mal vor...' die reicht uns aber nicht ;-)