    Guten Tag miteinander,

    ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen, vielen Dank schon mal im Voraus.

    Situation

    Ich habe folgende zwei Geräte im Einsatz
    RELAY Padpuls M1C und VPFlowScope

    Gerne würde ich die Zählerfunktion mit 20mA impuls nutzen.
    Jedoch gibt es keine Anschlussmöglichkeit, in der der Strom Impuls vom VPFlowScope eine Zählung über den RELAY PadPuls auslösen würde.

    Schliesse ich den Impuls gebenden Draht am S0- an, fliesst ein Dauerstrom von etwa 17mA, beim anschliessen löst dies eine einmalige Zählung aus.
    Schliesse ich den Impuls gebenden Draht am S0+ an, wird der Impuls generiert löst aber keine Zählung aus.

    Was mir am REALY PadPuls aufgefallen ist das beide Minusklemmen direkt miteinander verbunden sind (U- und S0-)


    Frage

    Funktioniert dieser Messer überhaupt über eine S0 Schnittstelle? wenn ja wie.
    wenn Nein. Gibt es eine Möglichkeit den Impuls in einen potenzialfreien zu wandeln mit einem zusätzlichen Gerät?
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Zitieren Zitieren Problem mit Zähler 20mA Impuls und S0 Schnittstelle  

  2. #2
    Registriert seit
    13.02.2011
    Beiträge
    344
    Danke
    9
    Erhielt 47 Danke für 46 Beiträge

    Standard

    Hallo

    Du bist bei Relay richtig. Nur brauchst Du einen S0 Umsetzer .
    Gruß

    Lupo

  3. #3
    Registriert seit
    29.06.2010
    Beiträge
    41
    Danke
    0
    Erhielt 8 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Moin,

    hast du schon geprüft, ob tatsächlich Impulse erzeugt werden? z. B. LED anschließen.

    Du schreibst einmal Anschluss an S0- und beim nächsten Versuch Anschluss an S0+. Eigentlich sollten beide S0+ und S0- angeschlossen werden.

    In der Anleitung zum Padpuls steht, dass die Versorgungsspannung nur für den S0-Eingang benötigt wird. Beim Flowscope ist es aber so, dass dies bereits eine Spannugsquelle enthält und aktiv den Strom treibt. Es konnte vielleicht erforderlich sein, die Klemmen U+, U- der Versorgungsspannung am Padpuls zu brücken.

    Oder du schließt ein kleines Relais an den Ausgang des Flowscopes an und benutzt die Klemmen P+ und P- am Padpuls. Musst dann mal Überschlagen, wieviele Impulse so ein Relais aushält, d. h. wie oft mal wechseln muss. Vielleicht auch ein SSR einsetzen.

    Gruß Stephen
    Geändert von illi (27.06.2016 um 10:23 Uhr)

  4. #4
    Harald82 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.06.2016
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von illi Beitrag anzeigen
    Moin,

    In der Anleitung zum Padpuls steht, dass die Versorgungsspannung nur für den S0-Eingang benötigt wird. Beim Flowscope ist es aber so, dass dies bereits eine Spannugsquelle enthält und aktiv den Strom treibt.
    Vielen Dank Stephen, genau das war der Grund.


    Lösung

    Die Spannungsversorgung für das RELAY M1C auf U+ und U- wird nicht benötigt. Das erledigt der M-Bus.

    Spannungsversorung VPFlowScope über Netzteil

    S0+ = Plus von Netzgerät
    S0- = Stromimpuls Draht von VPFlowScope

Ähnliche Themen

  1. Problem mit S1200 Zähler (HSC)
    Von MasterOhh im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.05.2011, 00:23
  2. Problem mit S7-200 (Display/schnelle Zähler)
    Von pinolino im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 25.01.2011, 14:53
  3. Problem mit Schnittstelle der CP5511
    Von MatMer im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.10.2009, 22:22
  4. problem mit AG Typ S5 150K (Schnittstelle 511)
    Von t.beeskow@gmx.de im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.09.2005, 09:14
  5. Problem mit Timer und Zähler innerhalb eines FC
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 01.06.2004, 09:43

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •