Ist es möglich mit einer S7 auf verschiedene Subnutze mit anderen S7 zuzugreifen?
Ohne Einsatz von zusätzlichen CP's. Denke ja mal nein aber ich frag trotzdem mal.
 

Anhänge

  • Zwischenablage02.jpg
    Zwischenablage02.jpg
    20,9 KB · Aufrufe: 94
Grundsätzlich gehen Verbindungen auch zwischen verschiedenen IP-Netzen, da braucht man aber Router dazwischen. Mit dem X208 wird es aber vermutlich nicht gehen.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

die CPU kann auch als Router genutzt werdeb, dann geht das auch mit S7-Routing und verschiedene Subnetze!
Wichtig währe das die CPU die Router spielt in beiden Netzen ist, so wie im Bild dargestellt scheint es zwar eine Verbindung zu geben aber IP Technisch sind es wohl 3 Netze oder?

Gruß
Christoph
 
Wie soll eine Station mit nur 1 Netzwerkanschluß routen?
Gefragt war ausdrücklich "ohne zusätzlichen CP".

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja das sind verschiedene IP-Netze. Es werden auch mehr als nur die 2 Verbunde.
Habe der Einfachheit halber nur 2 gezeichnet. Je Verbund gibt es einen übergeordneten x208 der ins firmennetz geht und die verschiedenen Bearbeitungszellen verbindet.
In den Zellen gibt es wiederrum einen x208 der die Maschinen und die ÜGS der Zelle miteinander verbindet.
Habs mal etwas ausführlicher gezeichnet.

Das einfachste wäre jetzt die Variante mit den roten Verbindungen gewesen. Dachte mir aber das das nicht klappt.
Würde es klappen wenn ich aus dem Ganzen ein Klasse-B-Netz machen würde?
Wobei ich mich Frage ob ich mir dadurch nicht andere Probleme einhandele.

Variante 2 (grün) wäre das von PN/DP erwähnte mit dem Router.

Variante 3 (blau) mit CP's.

Was wäre jetzt die bessere Variante? 2 oder 3?

Vermutlich könnte ich auch über das Firmennetz in den Verbund routen. Das möchte ich aber vermeiden.

Das ganze ist noch nicht gebaut. Ich bin also noch recht offen für Vorschläge.
 

Anhänge

  • Zwischenablage02.jpg
    Zwischenablage02.jpg
    82,3 KB · Aufrufe: 92
Warum willst Du nicht über das Firmennetz gehen? Gibt es spezielle Anforderungen?

Bei uns geht die Anlagen-übergreifende/IP-bereichsübergreifende Kommunikation über die Infrastruktur des Firmennetzes via VLAN. Die gemanagten Router sind bereits in der Firmennetz-Infrastruktur vorhanden - auch wegen der Fernwartung. Die Verbindungen über die Firmen-Router sind natürlich nicht ganz so stabil wie Vernetzung rein für SPS, d.h. die können schon mal ein paar Minuten ausfallen, wenn die IT Updates in die Router und Switches einspielt. Insgesamt bin ich aber mit dieser Lösung zufrieden. Zusätzliche CP und CPU als S7-Router nur wegen der verschiedenen IP-Bereiche wären mir zu aufwändig.

Harald
 
Hallo Volker,

ich weis nicht wie viele Datenmengen und evtl. auch noch zusatzkommounikation du da Rüber schieben willst aber es gingen auch nich PN/PN Koppler so könnte man sich eine Put/GET oä. Kommunikation sparen und sauber über Prozessabild arbeiten.

MFG TIA
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die von dir als "einfachste Lösung" angesehene Idee in Rot, würde ich wirklich mal mit Warnstufe-Rot hinterlegen :)

Denn wenn du so etwas aufbaust und euer Firmennetz groß genug ist, wars das danach dann auch mal für Fernzugriffe von Außen über das Firmennetz. Weil dir dann die Spanning-Tree der Firmenswitche die Netze abtrennt :)
Geh über die Router vom Firmennetz, dort noch schön die Firewall konfiguriert und alles wird gut.

MfG Fabsi
 
Also bei uns ist es so aufgebaut, dass es ein übergeordnetes Anlagennetz gibt, an dem jede Anlage mit einem eigenen Router hängt. Ist netzwerktechnisch eine saubere, gut überschaubare und einfache Lösung, die sich beliebig erweitern lässt. Deine rote Variante wird nicht funktionieren und die blaue Variante bedeutet ein CP pro Zelle. Das wird eine ziemlich teure und platzintensive Angelegenheit, wenn du da viele Zellen anhängen möchtest ;)
 
Zuletzt bearbeitet:
Rot ginge nur wenn die Subnetzmaske überall auf 255.255.0.0 steht. Damit schließt du aber alles zusammen und jeder Fehler im Netz wird ein Totalausfall.

Das einzig sinnvolle ist m.E. ein Router dazwischen.
Mit den Subnetzen im Bild wird das aber nichts, 192.168.99.0 mit 255.255.0.0 ergibt 192.168.x.x für die gültigen IP Adressen.
Da sind die anderen Netze 192.168.1.0 usw. alle schon mit drin.
Die übergeordnete CPU hat so keinen Grund mehr den Router anzusprechen und würde die 192.168.1.x lokal an ihrem Interface suchen, was nicht klappen kann.

Wenn das noch in Planung ist, die Maske rechts ebenfalls auf 255.255.255.0 stellen.
Dem Router brauchst du einfach nur x Interfaces mit je einer IP aus 1.x, 2.x usw. zu vergeben, plus eine default Route 0.0.0.0/0 ins Firmennetz.
Bis 5 Ports/Subnetze (in Summe) könnte das ein SCALANCE S615, wenns mehr wird XM400.

Wichtig ist:
Jedes Endgerät muss die Router IP aus dem jeweiligen Subnetz als "Router verwenden" in den HW Config haben oder "Gateway" bei X200.
Das Firmennetz muss den Weg zurück zu deinen Netzen kennen - das muss jemand deren Routern beibringen.
Die Frage generell ist noch, ob der 192.168 Bereich schon anderweitig im Firmennetz verwendet wird.
 
Zurück