    Moin moin,

    wir haben bei uns derzeit einen Erdschluss auf den 2ten AS-i Strang. Nun ist meine Frage ob ich den Erdschluss mit Hilfe
    des DP/AS-i Link Advanced auf ein paar Slaves eingrenzen kann?

    Denn das Ablaufen und kontrollieren der Leitungen wird nahezu unmöglich.


    Gruß
    Thorben Nagel
    Geändert von Thorben Nagel (08.08.2016 um 11:40 Uhr)
    Zitieren Zitieren Erdschluss im ASi-Bus  

  2. #2
    Registriert seit
    02.02.2012
    Ort
    Main Spessart
    Beiträge
    44
    Danke
    1
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    du solltest wenn möglich einzelne Leitungen abhängen und die Spannung gegen Masse kontrollieren.
    +/- 15 Volt sollten es sein. Wenn man den Fehler auf eine Leitung eingrenzen konnte, kann man Slave für Slave abhängen und jeweils die Spannung kontrollieren. So ist eine Eingrenzung möglich.

    Ich kenne kein Gerät das einen Erdschluss automatisch finden kann.

    Gruß, truga

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu truga für den nützlichen Beitrag:

    Thorben Nagel (08.08.2016)

  4. #3
    Thorben Nagel ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    31.10.2011
    Beiträge
    6
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hab gedacht man kann über den AS-i Link, den Slave ausfindig machen.
    Anhand der Fehlenden oder Fehlerhaften Telegrammen oder Slave-Ausfall.

    Na wenn das nicht geht wird wohl ein großes Suchen auf mich zu kommen...

  5. #4
    Registriert seit
    25.05.2011
    Ort
    Holzgerlingen
    Beiträge
    95
    Danke
    6
    Erhielt 17 Danke für 15 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Thorben,

    Truga hat Recht. Es gibt kein Gerät für die automatische Fehlerortbestimmung. Sollte der Erdschluss sporadisch auftreten so haben wir einen A-QT 15, einen Quicktester der bei Erdschluss ein Relais schaltet, an dem Relais ist eine Hupe angebracht. Tritt der Erdschluss auf so, so kommt die Hupe. Das hilft aber auch nur, wenn der Erdschluss dem Prozess zugeordnet werden kann. (z.B. Bewegung der Schleppkette) Bei dauerhaften Erdschluss, alle Slaves, oder einzeln abmontieren. Dann die Symmetrie messen. +-15VDC. Das führt bestimmt ans Ziel. Meistens sind es Verbaufehler. Z. B. Verkopplung mit der 24 VDC der normalen Steuerungstechnik. Kabel mit LED. usw.
    Unser Spezialgebiet ist die Fehlersuche in Anlagen. Wenn Du fragen hast melde Dich im SPS Forum. Wir helfen gerne.
    Hans-Ludwig Göhringer
    http://www.i-v-g.de/

Ähnliche Themen

  1. Beckhoff ASI Bus
    Von cjane im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.09.2014, 10:49
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.09.2012, 15:18
  3. ASI Bus
    Von Ahnungslos1 im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.11.2011, 13:31
  4. Asi Bus Probleme....
    Von Igel im Forum Feldbusse
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.07.2005, 14:38
  5. ASI Bus
    Von Balou im Forum Feldbusse
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.06.2004, 10:07

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •