Liebe Forumler,

Ich arbeite gerade an einer Anlage bestehend aus 13 Umrichter über Profinet. Die Umrichter sind von Danfoss. Ich habe das Problem, dass der Umrichter nur 11 von 13 Steuerbefehle erkennt. Das heisst, an 11 Umrichter werden die Steuerwerte geschickt und an 2 nicht. Ich habe den Parameter 16 geguckt und gesehen, dass der Steuerbefehl bei den Beiden Umrichter nicht ankommt. Deswegen, bleiben sie in "sicherer Stopp" trotz Betätigen der Reset Taste.
Was könnte mein Fehler sein ???? Ich sehe alle Umrichter bei TIA und die sind alle "grün", wenn ich online gehe. Die Adressen sind alle vorhanden bei allen Umrichter.Ich habe einen Datenbaustein programmiert und dort sehe ich dass die Steuerbefehle geschickt werden, wenn ich Online gehe und drücke auf die reset taste am Schaltschrank, wird er auf "true" in DB.
Weiss jemand was ich ändern soll, damit meine signale an allen Umrichter ankommen ?????
Danke im Voraus
 
Ich hatte letztes Jahr ein paar Danfoss-FUs am Profibus. Bei einem wurde auch mind. ein Eingang nicht erkannt bzw. über den Bus geschickt, so ganz genau weiß ich es nicht mehr. Was ich aber noch genau weiß ist, dass die Firmware bei dem betroffenen FU eine andere war. Behoben ist es bis heute noch nicht.
 
Der Name muss zusammenpassen.
Weiße doch mal pumpea und pumpeb als Name zu und passe es im TIAP an.
 