BC9100 in System-Manger einbinden

diode1990

Level-1
Beiträge
21
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich bin zu einer gebrauchten BC9100 gekommen und habe dazu eine Karte
digital INPUT und eine Karte digital OUTPUT. Ich habe mich eingelesen
und man sollte mit Hilfe eines PC´s und der BC9100 eine Steuerung zum
laufen bringen.
Ich habe Twincat 3

1x Sytemmangaer
1x PLC Controler

Ich habe die Schalter für die IP adresse laut unterlage gestellt

1= ON

alle anderen OFF


Nun versuche ich seit Stunden mit dem BC9100 zu kommunizieren -->keine
Chance
;(

Ich weiß nicht wie !!!!

Wenn ich auf Zielsystem klicke ist die Lokale Adresse der Wlan-Karte
hinterlegt ich benötige (glaub ich) die Adresse der Ethernet karte .

Dort habe ich auch die IP adresse 172.16.22.50/16 vergeben ---> laut
Anleitungen

Aber wenn ich das Netz scanne, kein Lebenszeichen.
Es ist so frustrierend.

Es wäre wirklich sehr nett wenn mir jemand Tipps geben könnte wie ich
die Sache richtig angehe. Einfach rum probieren ist leider nicht
Zielführend.

Noch etwas wenn ich mit dem IP scanner das netz scanne wo nur der BC9100 drauf hängt finde ich mehrere IP adressen.


DANKE :)
 

Anhänge

  • IPS.PNG
    IPS.PNG
    13,4 KB · Aufrufe: 7
lt. Beckhoff ist die Werkseinstellung 172.16.17.XXX. Das letzte Byte ist mit den Dip Schaltern einstellbar. Nur Schalter 1 = On = 1

Wiederherstellen der Hersteller-Einstellungen


  • Schalten Sie den Buskoppler aus und stecken Sie nur die Endklemme (KL9010).
  • Stellen Sie alle DIP-Schalter auf ON und schalten Sie den Buskoppler wieder ein.
  • Nach erfolgreichem Einstellen der Default-Parameter leuchtet die LED Error und die LEDs I/O RUN und I/O ERR blinken abwechselnd.
  • Danach können Sie den Buskoppler ausschalten, die Busklemmen anschließen und wie gewohnt fortfahren.


Es wäre wirklich sehr nett wenn mir jemand Tipps geben könnte wie ich
die Sache richtig angehe. Einfach rum probieren ist leider nicht
Zielführend.
Bei Beckhoff sollte http://infosys.beckhoff.de/ immer die erste Anlaufstelle sein

Holger
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,
erstmals danke für die Antworten .

Nach dem erfolgreichen Reset habe ich nun die IP adresse---> Anhang

Das Zielsystem sollte ja der PC sein (Sieht das so richtig aus) ---> Anhang

Leider weiß ich nicht wie ich den Buskoppler einbinde scannen funkt. nicht --->Anhang

DANKE
 

Anhänge

  • Zielsystem.jpg
    Zielsystem.jpg
    47,2 KB · Aufrufe: 12
  • Gerät_suchen.PNG
    Gerät_suchen.PNG
    123,1 KB · Aufrufe: 9
  • IP_adressen.PNG
    IP_adressen.PNG
    29,9 KB · Aufrufe: 11
Hi
Hier im Forum gibt es etliche Einträge zum BC9100 !
Ich arbeite viel mit dem BC9000 und alles ohne Sysmanager!
Einfach reset, ip einstellen, dann die Klemmen dran und mit KS2000 die Konf ansehen / prüfen.
Dort kann man dann auch bequem die Adressen der IOs ablesen...
 
Hallo Diode1990,
der BC9100 ist ja kein reiner Buskoppler, sondern hat auch SPS-Funktionalität. In TC2 wurde der BC9XXX nicht im Systemmanager konfiguriert, wie Shrimps schon schrieb.

Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Um die SPS-Funktionalität nutzen zu können TwinCAT 2. In wie weit er sich unter TC3 als Buskoppler ansprechen lässt weiß ich jetzt nicht, aber Du musst ihn aicher mit der KS200 Software erst entsprechend konfigurieren.

Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.
 
Ich bin auf der Suche nach KS2000, auf der Backhoff Seite gibt es nur die neue Version, diese ist leider keine Trial Version. Ich habe gelesen dass die vorherige Version ein Trial Version war. Gibt es eine Alternative.
Oder vielleicht hat sie noch jemand irgendwo gespeichert

Es ist wirklich zum Verzweifeln.

DANKE
 
Warum so kompliziert ?
Twincat 2 , dann im Router die ip des bc eintragen, systemmanager restart, dann online auswählen. Nun muss er sichtbar sein. Jetzt 8 iOS lesen/schreiben und online laden/zuschauen !
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich orientiere mich nach dieser Anleitung http://www.infoplc.net/files/descargas/beckhoff/infoPLC_net_Mapping_TwinCAT_PLC_Variables_IO.pdf
Dort ist zwar der BC9000 beschrieben laut google sollte dieser doch identisch sein bis auf die Ethernet_Schnittstelle.

Komm ich mit dieser Anleitung nicht ans Ziel. Oder beschreibt diese die Schritte die du gepostet hast.

Ich habe leider keine Erfahrung mit Twincat, darum muss ich so "blöd" fragen.

Was mir gerade aufgefallen ist, dass ich die Virtuelle Ethernetschnittstelle gewählt habe und nicht Ethernet Master wie in der PDF.

Aber ich werde es morgen weiter versuchen.

DANKE
 
Mit diesen Anleitungen habe ich es anfangs auch nie geschafft!
In der Anleitung wurde auch als Zielsystem PC gewählt , das ist falsch: bc via ams muss es sein!!!
Dann generiert tc2 auch ein .pr6 und nicht ein .pro !!!
Beim Online dann muss auch der bc sichtbar sein und dann geht's .
Der ganze Kram mit dem Sysmanager ist überflüssig .
Die Variablen direkt mit i0.0 bis 0.7 deklarieren etc.
Oder direkt ein Wort deklarieren und schauen was später drinsteht...
Viel Erfolg
Kann leider keine Detailsscreenshots senden, da ich im Urlaub bin [emoji41]
 
Lade Dir doch einfach bei Beckhoff Twincat 2 runter - dann hast Du auf jeden fall eine kompatible Programmierumgebung. Mit einem Buscontroller hab ich zwar noch nix gemacht, aber bei Beckhoff ist eigentlich auch ganz gut beschrieben, wie man zum Ziel kommt.

Dabei sind zwei Fälle zu unterscheiden: Die Einbindung des BC in ein übergeordnetes Steuerungssystem und die Übertragung des für den BC gedachten Programms. Für die Übertragung des Programms (via Twincat, ohne KS2000) ist anscheinend die Einbindung des BC in die lokale SPS, welche auf dem Programmierrechner läuft, erforderlich.
Daher bitte keine 64-bit-Version von Twincat2 installieren.

Da es aber eigentlich ein Buskoppler ist, vermute ich, das er auch mit TC3 anzusprechen ist.
Deine Schritte könnten (theoretisch) also so aussehen:
Lokales System startklar machen
Ethernettreiber für die Netzwerkkarte installieren
BC mit Ethernet verbinden
(AMS-Routereintrag vornehmen gemäß der BC-IP)
Scannen

http://infosys.beckhoff.com/content/1031/bc9000/html/bt_bc9000_title.htm?id=23851096165207175392
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jetzt hab ich TwinCAT2
Jetzt habe ich die Statische IP vergeben
BC9100 172.16.17.1 ---> diese IP kann ich auch pingen und als Route habe ich sie so eingegeben ---> Anhang.

Aber ich komm nicht drauf wie´s weitert geht. Das Structure Text hab ich schon gespeichert als xxxxx.pro

DANKE
 

Anhänge

  • Statische_IP.PNG
    Statische_IP.PNG
    51,6 KB · Aufrufe: 14
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So wie ich das sehe, kannst Du nicht direkt "draufkommen".
Der BC muß jetzt per Ethernet mit Deinem Rechner verbunden werden. Die IP des Rechners könnte angepasst werden müssen. Anschließend scannst Du im Systemmanager das lokale System. Das ganze steht und fällt damit, das der BC als Gerät erkannt wird.
In Deinem Screenshot ist er jedenfalls noch nicht als E/A-Gerät eingebunden. Das Beckhoff-Realtime-Ethernetprotokoll sollte beim Netzwerkadapter mit aufgeführt sein - der Treiber wird normal mit Twincat installiert.
http://infosys.beckhoff.com/content...ogamming ethernet.htm?id=24322416818892238192
So muß das etwa aussehen.

Ohne Gewähr:
Im Sysman Rechtsklick auf E/A-Geräte und Gerät anfügen wählen.
Virtuelle Ethernetschnittstelle oder Ethernetadapter (Standard) hinzufügen.
Nach Boxen Scannen.

Edit: Der virtuelle Adapter sollte es tun: https://infosys.beckhoff.com/conten...ference/vethernet.htm?id=15067143661192422181
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

jetzt benutze ich einen anderen Rechner 32bit windows7. Darauf läuft TwinCat2.
Hab jetzt Keine Fehlermeldungen mehr.
Ist das so richtig?

Jetzt erscheint bei den E/A Geräten, wo ich die Virtuelle Schnittstelle gewählt habe der BC9100 ---> Anhang

Diesen habe ich dann ausgewählt und die Boxen gescannt.
Er hat dann die Klemmen gefunden ---> Anhang

und jetzt steh ich wieder an :)

DANKE
 

Anhänge

  • BoxII.PNG
    BoxII.PNG
    39,4 KB · Aufrufe: 11
  • Box.PNG
    Box.PNG
    45,4 KB · Aufrufe: 12
Zurück
Oben