Hallo,

Muss bei der Profibus Längenplannung die Steckverbindungen einkalkuliert werden, bzw gibt es dazu eine Regel z.B. Eine Steckverbindung + 50 cm ? Oder auf was muss da geachtet werden?

Kann mir da jemand weiterhelfen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo bernirabi,

Grundsätzlich schreibt die PNO nichts in dieser Form vor. In der Praxis sieht es allerdings anders aus. Ein Steckverbinder verbraucht die Kapazität von ca. 35 cm Busleitung, ein Gerät noch mal das gleiche. In der Summe sind das dann 0,7 m. Wenn eine Diagnoserepeater eingesetzt wird, so hat er mit Reserve eine Reichweite von 120 m. Zugelassen ist er für 100m. Bei 30 bis 32 Geräten in einem Segment haben wir durch die Steckverbinder und Geräte ein Leitungsäquivalent von 21 bis 22,4m. Hast Du jetzt 100m Kabel und die 32 Geräte eingesetzt, so fällt der letzte Teilnehmer aus der Diagnose raus. Also kannst Du real nur 80m Leitung einbauen. In der Daimler Abnahmevorschrift (Integra Standard) wird das in der Form berücksichtigt, dass Du beim Nettest II die Anzahl der Geräte und die Anzahl der Teilnehmer mit 0 angibst.
Hans-Ludwig
http://www.i-v-g.de/
 