Hallo liebe User,

unser aktuelles Problem bezieht sich auf eine immer wieder zusammen brechende Profibus-Verbindung.

Zur besseren Verständnis habe ich als Anhang eine Übersichtszeichnung erstellt.

Im Einsatz steht eine Vipa 200V (S7-300er, 315 2 DP CPU). Diverse AE,DE, DI, AI Baugruppen angereiht. Dazu direkt rechts neben der CPU ein Profibus-Master welcher mittels RS485, das Profibus-Protokoll für weit entfernte Slaves, auf ein Phoenix PSI Modem-SHDSL/ETH 2313643 und ein RAD ID 2400 Funkmodul 2901541.
(Siehe Skizze)

Leider fällt immer wieder und in unregelmäßigen Abständen die BUS-Verbindung aus. Dies äußert sich wie folgt:


Am Master-CP blinkt die rote LED mit 2 HZ. Die CPU arbeitet weiter - gibt jedoch die Meldung SF aus (rote LED leuchtet kontinuierlich durch)

Der Fehler ist nur zu beheben wenn man die die 24V Versorgungsspannung der CPU kurzzeitig weg nimmt und danach wieder auflegt.
Die CPU läuft danach wieder hoch und der Fehler ist behoben. Ein Neustart des Master CP oder der CPU mittels Kippschalter führt zu KEINER Fehllerbehebung. Erst durch den künstlichen erzeugten Wegfall der gesamten Versorgungsspannung derCPU wieder an und alles ist gut. Der Fehler tritt unregelmäßig auf.


Im Anhang ebenfalls Bilder zur Bus-Modifikation welche von Phoenix-Dokumentation so vorgegeben waren.

Bitte um Hilfe!!
 