Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 29

Thema: Profibusteilnehmer fällt aus und bringt den gesamten BUS zum erliegen

  1. #1
    Registriert seit
    14.04.2016
    Beiträge
    15
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo liebe SPS-Kollegen,

    leider fällt immer wieder bei einem ehemaligen Projekt in der Wasserversorgung ein Busteilnehner aus.

    Der Ausfall als solches währe nicht weiter von Besonderheit wenn dazu nicht immer der gesamte Bus mit allen dazugehörigen Slaves ebenfalls ausfallen täte.

    Nach wiederkehr des einst ausgefallenen Teilnhemer bleibt der BUS weiterhin ausgefallen.

    Es ist unabhängig welcher von den zwei Teilnehmenern ausfällt. Der Bus geht in Störung und bleibt gestört bis die Versorgungsspannung entfernt und wieder aufgelegt wird oder ein Kaltstart über das PG durchgefügrt wird.

    Es befinden sich zwei Slaves an einem Master CP. Fällt der BUS aus so leuchtet die SF-LED und Error-LED am Master-CP. Der Master CP versucht dann nach einiger Zeit selbständig neu zu "lernen" und anzulaufen jedoch ohne Erfolg.

    Zur besseren Veranschaulichung ist ein kleiner Übersichtsplan(-skizze) angehängt.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Zitieren Zitieren Profibusteilnehmer fällt aus und bringt den gesamten BUS zum erliegen  

  2. #2
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.083
    Danke
    387
    Erhielt 2.265 Danke für 1.892 Beiträge

    Standard

    OK ...
    Du könntest jetzt folgendes machen :
    - du kaufst dir z.B. von Fa. Helmholtz einen PB-Multiplexer. Damit machst du aus deinem PB ein Stern-Netz bei dem aus dem MUX je ein Strang nach dem jeweiligen Slave und einer nach dem PB-Master geht. Nun würde der Ausfall eines Slaves den Bus selbst nicht mehr beeinträchtigen.
    - du programmierst nun in der CPU einen Fehler-OB, der den Ausfall des Slaves erkennt und dann (ggf. nach gewisser Zeit) den beschriebenen HW-Reset über SPS-Ausgänge realisiert. Gleichzeitig würde so die CPU selbst auch nicht mehr in den Stop gehen.

    Gruß
    Larry

  3. #3
    Registriert seit
    13.02.2011
    Beiträge
    286
    Danke
    8
    Erhielt 40 Danke für 39 Beiträge

    Standard

    Hallo

    wie alt sind die PB Extender ?
    Gruß

    Lupo

  4. #4
    Hoppi ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.04.2016
    Beiträge
    15
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Larry Laffer Beitrag anzeigen
    OK ...
    Du könntest jetzt folgendes machen :
    - du kaufst dir z.B. von Fa. Helmholtz einen PB-Multiplexer. Damit machst du aus deinem PB ein Stern-Netz bei dem aus dem MUX je ein Strang nach dem jeweiligen Slave und einer nach dem PB-Master geht. Nun würde der Ausfall eines Slaves den Bus selbst nicht mehr beeinträchtigen.
    Hallo Larry,

    stimmt...diese Varianta hätte ich mir gern als aller lezte Reis-aus-Möglichkeit reserviert. Vielen Dank!!

  5. #5
    Hoppi ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.04.2016
    Beiträge
    15
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Ing_Lupo Beitrag anzeigen
    Hallo

    wie alt sind die PB Extender ?
    Hallo Lupo,

    die Bauteile sind vor ca. 6 Monate von Phoenix an uns geliefert worden.



    die PB Extender sind diese hier:


    Strecke 1 = 2-Draht-Übertragung




    https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?uri=pxc-oc-itemdetailid=2313656&library=dede&tab=1





    Strecke 2 = Funkübertragung

    https://www.phoenixcontact.com/onlin...03-05-01&tab=1

  6. #6
    Registriert seit
    13.02.2011
    Beiträge
    286
    Danke
    8
    Erhielt 40 Danke für 39 Beiträge

    Standard

    Hallo

    Sind die PNO zertifiziert für Profibus ?
    Gruß

    Lupo

  7. #7
    Registriert seit
    25.05.2011
    Ort
    Holzgerlingen
    Beiträge
    93
    Danke
    6
    Erhielt 17 Danke für 15 Beiträge

    Standard

    Hallo Hoppi

    Besteht die Chance den Ausfall mit zu schreiben. Z. B. Mit dem Amprolyser und mir den für die Analyse zuzuschicken. Unter Amprolyser Download findest Du die Freeware.

    Hlg@i-v-g.de
    Www.i-v-g.de


    Gesendet von iPhone mit Tapatalk

  8. #8
    Hoppi ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.04.2016
    Beiträge
    15
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Ing_Lupo Beitrag anzeigen
    Hallo

    Sind die PNO zertifiziert für Profibus ?
    Hallo Lupo,

    nein, nach meinem Wissensstand sind weder das eine, noch das andrer Gerät PNO zertifiziert.

  9. #9
    Hoppi ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.04.2016
    Beiträge
    15
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Hans-Ludwig Beitrag anzeigen
    Hallo Hoppi

    Besteht die Chance den Ausfall mit zu schreiben. Z. B. Mit dem Amprolyser und mir den für die Analyse zuzuschicken.
    Hallo Hans-Ludwig,

    leider habe ich keine möglichkeit die Software Amprolyser zu benutzen da ich als Betriebssystem Windows 7 besitze. Amprolyser benötigt jedoch XP oder 2000.

    Gibt es ein weiteres Tool?
    Geändert von Hoppi (11.10.2016 um 11:56 Uhr)

  10. #10
    Registriert seit
    25.05.2011
    Ort
    Holzgerlingen
    Beiträge
    93
    Danke
    6
    Erhielt 17 Danke für 15 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wir könnten Dir ein Pt 2 ausleihen
    07031-607880


    Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Ähnliche Themen

  1. MatrikonOPC bringt den OPC Tunneller 5.0 auf den Markt
    Von OPCNews im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.02.2014, 08:15
  2. Erregerspannung fällt aus
    Von zwerg77 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 20:26
  3. ET200S IM 151-1 fällt aus BF und SF blinken????
    Von Matthias O. im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27.04.2008, 01:35
  4. Wie bringt man den Code in den Anhang
    Von xhasx im Forum Stammtisch
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.12.2007, 08:09
  5. Ostern fällt aus
    Von Markus im Forum Stammtisch
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 15:44

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •