Profibus über Profinet-Leitung

elektro_th

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe bei der Erneuerung einer Installation die Möglichkeit ein vorhandenes Profinet-Kabel (6XV1840-2AH10) nachzunutzen.
Es müssen 6 Weishaupt-Brenner über Profibus angesteuert werden. Da schon die Profinet-Leitung vom ersten bis zum letzten Brenner durchgeschliffen ist und somit gut nachnutzbar wäre, stellt sich nun die Frage ob ich den Feldbus über dieses Kabel betreiben kann bzw. welche Aders idealerweise genutzt werden können.

Ideal wäre natürlich eine neue Bus-Leitung, diese ist aber nur mit sehr viel Aufwand nachziehbar.

Hat da schon jemand Erfahrungen sammeln können?

MfG Thomas
 
Da muss ich mich aber schon fragen.
Gibts die Weishaupt Brenner nicht mit Profinet? Das ist nämlich die moderne Businfrastruktur.
Ich hätte jetzt angenommen in den Brennern ist ein Protokollwandler drin z.B. von Anybus den kann man doch sicher gegen einen Profinet wandler ersetzen.

mfG René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

ich habe schon mal einen Profibus 1.5MBit/s für 5 DP-Teilnehmer über eine bauseits vorhandene Cat6-Standardverkabelung ca. 200m mit 3 Patchfeldern dazwischen geführt, von einer Halle zu einem Bürogebäude/IT-Serverfarm. Ich hatte das Adernpaar 7+8 benutzt. Funktioniert problemlos. Es sollte auch mit dem genannten "6XV1840-2AH10 IE FC TP STANDARD CABLE GP2X2"-Kabel funktionieren.

Harald
 
Klar geht so etwas...

Man kann auch ein Auto mit defekten Bremsen, nicht angeschnallt & ohne Führerschein fahren.
Wir haben ja den Airbag.

Wollen wir soetwas für eine Brennersteuerung vorschlagen?

Entweder die Leitungen austauschen, konformen Bus aufbauen oder wie von vollmi beschrieben die Brenner mit Profinet- Modulen umrüsten.
 
Zuletzt bearbeitet:
Moin,

ich habe schon mal einen Profibus 1.5MBit/s für 5 DP-Teilnehmer über eine bauseits vorhandene Cat6-Standardverkabelung ca. 200m mit 3 Patchfeldern dazwischen geführt, von einer Halle zu einem Bürogebäude/IT-Serverfarm. Ich hatte das Adernpaar 7+8 benutzt. Funktioniert problemlos. Es sollte auch mit dem genannten "6XV1840-2AH10 IE FC TP STANDARD CABLE GP2X2"-Kabel funktionieren.

Harald

Um so etwas zu machen, muss man genau wissen,
was man tut.

Aber immer die Fragen im Hinterkopf behalten: Wie
groß ist der Schaden, wenn es doch nicht funktioniert,
kann das jemand warten außer dem Erbauer?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,
erstmal danke für die Infos.
Das mit dem Wandler wäre eine Möglichkeit, da bin ich noch garnicht drauf gekommen.

Mich wundert nur dass bei manchen gleich die "Alarmglocken" bei diesem Thema läuten.
Mein Gedankengang war für mein Verständis naheliegend, da es sich bei dem vorh. Profinet-Kabel um ein neues, hochwertiges Datenkabel(Buskabel) mit hohem Schirmmass handelt. Leider ist es nicht als Bus-kabel sondern als Datenkabel benannt.
D.h. wenn ich jetzt rein vom Aufbau her ein "besseres" oder gleichwertiges Kabel für den Bus zur Verfügung habe, kann ich mir durchaus vorstellen dieses zu nutzen.

Bitte korrigiert mich wenn ich auf dem Holzweg bin.

MfG Thomas
 
Also erste Unterschiede sind schon mal Leitungswiderstand und Impedanz und Verdrillung.

Ich persönlich würde auch die konforme Lösung wählen und für Profibus Profibuskabel nehmen und für Profinet Profinetkabel.
Ich kenne auch z.B. Großbackanlagen mit z.B. 6 Brennern. Da es hier feucht / warm und bei Stillstand / Reinigung auch nass
und kalt sein kann, könnte es nach Jahren ja auch mal zu Busproblemen wegen Übergangswiderständen kommen. Im schlimmsten
Fall entdeckt dann ein Betriebselektriker, dass eine Profinetleitung für Profibus verwendet wurde und lastet euch die Probleme an.
Auch deshalb würde ich einmal den Arbeitsaufwand betreiben und PB-Kabel einziehen.



Mit Grüßen
 
Zuletzt bearbeitet:
@Thomas:
Das Haupt-Problem, dass ich hier sehen würde, ist, dass jeder, der die Leitung sieht, sie mit PN und nicht mit PB associiert. Das könnte dann irgendwann problematisch werden (oder besser vielleicht zu Unverständnis etc. führen). Deswegen würde ich das nicht machen.
Alles andere ist m.E. nicht relevant, da PB ja z.B. auch über eine Funkstrecke übertragen werden kann.
 
Na ja ganz ehrlich.

Zur Wahl steht Profibuskabel nachziehen oder 6x IE/PB Link montieren ( inkl. Klemmkasten und 24V Versorgung ).
Wo ist der Vorteil. Mit den PB Links hat man für die Zukunft nur 6 Fehlerquellen mehr, hohe Einkaufskosten und
montiert sind diese ja auch nicht in 10 Minuten. Dann doch lieber mal in den sauren Apfel beißen und ein PB Kabel
nachziehen.

Ist halt meine Meinung, vielleicht seht ihr das anders.

Mit Grüßen
 
PB Kabel kostet ja sehr wenig.
Wo ist das Problem das Kabel auszutauschen ?
Was sind die Abstände zwischen die Brenner ? Bei PN Kabel kann es max insgesamt 500 meter sein (max 100 meter pro Kabel, 5 Kabel zwischen 6 Brenner).
 
hmmmmm...
"Erneuerung einer Installation" und "Es müssen 6 Weishaupt-Brenner über Profibus angesteuert werden".
Wenn die 6 Brenner mit Profibusanschaltung ein Teil von das bestehende Anlage war, warum gibt es dann kein Profibus Kabel ?
Wenn die 6 Brenner auch neu sind, dann ist die Kosten für ein neues Profibus Kabel wohl triviell in Verhältniss zu die Kosten für den gesammten installation.
 
Wenn die 6 Brenner auch neu sind, dann ist die Kosten für ein neues Profibus Kabel wohl triviell in Verhältniss zu die Kosten für den gesammten installation.

Ich denke eher, die Brenner wurden falsch konfiguriert. Die hätte man ja auch direkt mit Ethernet Kommunikationsmodul bestellen können. Das spart auch direkt einen CP bei der CPU, was die Sache ja doch nochmal günstiger macht.

mfG René
 