Smiththeonlyone
Level-1
- Beiträge
- 24
- Reaktionspunkte
- 1
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,
Folgende Situation:
Ich soll eine modulare Anbindung von Modulen an eine Fertigungszelle realisieren. Die Module haben jeweils festgelegte IP-Adressen und kommunizieren
über Ethernet mit meiner Steuerung. Die Kommunikation erfolgt per TCON, TSEND und TRCV ... TDISCON ist auch programmiert, wird aber vorerst nicht verwendet.
Nach einigem Gebastel habe ich gestern erfolgreich die Verbindung zwischen dem Leitrechner IPC277D (meiner Steuerung) und einer Modul-CPU (1515er) testen können. Nun stehe ich allerdings vor folgendem Problem:
Wenn für den Verbindungsaufbau noch die "falsche" IP-Adresse (z.B. 0.0.0.0. nach Neustart Leitrechner) hinterlegt ist und der Verbindungsaufbau automatisch gestartet wird (Leitrechner ist Passiv), dann erscheint bei TCON als Status richtigerweise "7002", da ja die Verbindung noch falsch konfiguriert ist. und die Adresse (z.B. 0.0.0.0 ) nicht an der Anlage existiert.
Wenn ich jetzt allerdings den Programmdatensatz lade, mit der richtigen IP-Adresse und diese auch als Connect-Parameter am TCON-Baustein anliegt, bleibt dieser im Status "7002" ... Die jetzt richtige Verbindung kann also nicht aufgebaut werden. Erst ein Neustart der CPU schafft Abhilfe. Das allerdings kommt für die Anlage nicht in Frage.
Gibt es also irgendeine (zur Not extrem viel Gebastel) Möglichkeit dem TCON-Baustein zu sagen, dass er den Verbindungsaufbau abbrechen soll, also eine Art Reset des Bausteins???? TDISCON davon oder danach habe ich schon probiert.
Hier mal ein Auszug aus meinem FB, der für die Ethernet-Kommunikation zuständig ist:
U #Takt_Verb_Aufbau
UN #TCON_Busy
UN #Verbindung_aufgebaut
= #TCON_REQ
CALL #TCON_Instance
REQ :=#TCON_REQ
ID :=#Conn_ID
DONE :=#TCON_Done
BUSY :=#TCON_Busy
ERROR :=
STATUS :=#Status_temp
CONNECT :=#CONNECT
U #TCON_Done
S #Verbindung_aufgebaut
Lieber Gruß
Stephan
Folgende Situation:
Ich soll eine modulare Anbindung von Modulen an eine Fertigungszelle realisieren. Die Module haben jeweils festgelegte IP-Adressen und kommunizieren
über Ethernet mit meiner Steuerung. Die Kommunikation erfolgt per TCON, TSEND und TRCV ... TDISCON ist auch programmiert, wird aber vorerst nicht verwendet.
Nach einigem Gebastel habe ich gestern erfolgreich die Verbindung zwischen dem Leitrechner IPC277D (meiner Steuerung) und einer Modul-CPU (1515er) testen können. Nun stehe ich allerdings vor folgendem Problem:
Wenn für den Verbindungsaufbau noch die "falsche" IP-Adresse (z.B. 0.0.0.0. nach Neustart Leitrechner) hinterlegt ist und der Verbindungsaufbau automatisch gestartet wird (Leitrechner ist Passiv), dann erscheint bei TCON als Status richtigerweise "7002", da ja die Verbindung noch falsch konfiguriert ist. und die Adresse (z.B. 0.0.0.0 ) nicht an der Anlage existiert.
Wenn ich jetzt allerdings den Programmdatensatz lade, mit der richtigen IP-Adresse und diese auch als Connect-Parameter am TCON-Baustein anliegt, bleibt dieser im Status "7002" ... Die jetzt richtige Verbindung kann also nicht aufgebaut werden. Erst ein Neustart der CPU schafft Abhilfe. Das allerdings kommt für die Anlage nicht in Frage.
Gibt es also irgendeine (zur Not extrem viel Gebastel) Möglichkeit dem TCON-Baustein zu sagen, dass er den Verbindungsaufbau abbrechen soll, also eine Art Reset des Bausteins???? TDISCON davon oder danach habe ich schon probiert.
Hier mal ein Auszug aus meinem FB, der für die Ethernet-Kommunikation zuständig ist:
U #Takt_Verb_Aufbau
UN #TCON_Busy
UN #Verbindung_aufgebaut
= #TCON_REQ
CALL #TCON_Instance
REQ :=#TCON_REQ
ID :=#Conn_ID
DONE :=#TCON_Done
BUSY :=#TCON_Busy
ERROR :=
STATUS :=#Status_temp
CONNECT :=#CONNECT
U #TCON_Done
S #Verbindung_aufgebaut
Lieber Gruß
Stephan