Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem bei einer Anlage:

Aufbau:
Siemens CPU 315F 2PN/DP
ET200S per Profinet an der CPU
5 Vacon 100 Flow Frequenzumrichter per Profibus an der CPU

Fehler:
SF LED leuchtet, in der Diagnose heißt es: periphere Station Wiederkehr (ein FU) und einige periphere Zugriffsfehler lesend und schreibend (genau die PEW und PAW von diesem FU)

Der betroffene FU zeigt mir keinen Fehler, und die Anlage funktioniert auch einwandfrei. Der betroffene FU lässt sich einwandfrei starten und die Daten können ausgelesen werden. CPU zeigt keinen Busfehler.

Nun hätte ich trotzdem gerne den SF behoben.

Da ich den verdacht hatte, dass kurzfristig der Profibus Probleme mach hab ich schon den kompletten Profibus zerlegt und wieder zusammengebaut, die Profibusstecker durchgetauscht, die Profibus Karten von den FU's durchgetauscht und die Verkabelung gecheckt, Abschlusswiderstand ist drin. --> keine Änderung
Desweiteren habe ich alle FUs vom Bus genommen und Stück für Stück wieder angeschlossen.
Bis zu letzten FU hat alles gepasst und ich hatte nur noch Peripherie Zugriffsfehler vom letzten FU der noch nicht am Bus hing. Dann den letzten FU drangeschaltet --> immer noch die Peripherie Zugriffsfehler von diesem FU und zusätzlich die Meldung Station Wiederkehr.

Profibus steht auf DP, 1,5 MBit.

Vielen Dank im Voraus!
 
Moin

Brauchen die FU nicht auch diese SFC 14 und 15 Bausteine, für eine Konsistente Datenübertragung. ???



Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Wenn möglich mal die DP Module der FU s vertauschen ob der Fehler mitsandtet.

Könnte ein Defektes DP Modul sein oder der Busabschluss am gegenüberliegenden Teilnehmer prüfen.
 
Hallo, die Busmodule hab ich schon getauscht, Fehler bleibt der gleiche. Die Schalter der Busstecker stehen am Anfang (cpu) und am ende (FU) des busses auf ON
 
Habe jetzt mal die Einstellungen vom Profibus von DP auf Universell gesetzt, Hardware neu übertragen, jetz hab ich den gleichen Fehler beim ersten FU im Bus, nicht mehr beim letzten. Dann Einstellungen wieder zurück auf DP. Wieder der Fehler beim ersten Teilnehmer FU
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

ich tippe mal auf einen schlechten Kontakt.

Also nochmal Alle Busstecker. Prüfen. Schneidklemmen, oxidierte Leiter Etc. Hast Du den Grundpegel mal gemessen ?

Es gibt auch Analyse Geräte für den Bus.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hm, schwierig.
Fragen zurück: Was für Profibuskarten kommen denn zum Einsatz, die mit Schraubklemmen (E3) oder die mit Sub-D-Anschluß (E5)?
Hast Du mal versucht, einen anderen FU-Steckplatz zu verwenden (D oder E wären möglich, wenn auf E die Safety-Karte sitzt, bliebe dann nur D). Ist es möglich, den letzten FU (der die Pb macht) mal als vorletzten anzuordnen (und die Terminierung natürlich anzupassen). Wandert das Problem mit oder bleibt beim nun "letzten" FU?
Haben alle FU gleiche Firmware (Menü 4.7)? Es wäre bei der Gelegenheit auch gut, da gleich die nächste Info in diesem Menü, zu schauen, wie die Systemlast ist und mit der der anderen FU zu vergleichen, sollte natürlich etwa gleich sein.
Ich würde ferner mal testweise die Baudrate ändern, wenn möglich.
Mathias
 
Danke fur die vielen Antworten. Der SF ist behoben, nur kann ich leider nicht sagen woran es gelegen hat. Ich hab zwischenzeitlich mit der IBN der Anlage weiter gemacht, da die Anlage laufen muss, sprich IO Test, Motor Test etc. Und beim testen der Not Aus Kette, die auf F Baugruppen an der ET 200 hängen verschwand der Fehler dann.
 