Hallo zusammen mein problem dreht sich um folgendes ich habe diese komponenten zur verfügung

Objekt __________________________________________Standort _____Entfernung von a___ _verbindung

vipa 312sc mpi profinet_________________________________b _________ca 3km __________mpi X profinet c/d/

vipa 313sc mpi profinet_________________________________d___________ 15m__________ mpi a/c Profinet b/c

siemens 315 2dp mit cp 343-1 lean mpi profibus/-net _________c____________80m __________mpi d/a profinet b/d

ktp 700 nur mpi/profinet ________________________________a ___________ 0m __________mpi b/c/d profinet X



und möchte gern mit dem panel auf alle 3 cpu zugreifen können. die mpi verbindung macht keine probleme läuft bereits ja auch über 50m.

meine frage nun ist der mpi mit dem rj45 in irrgendeiner art und weise gekoppelt wenn ja muss ich was einstellen oder kann man da sonst was machen

ich kenne bereits den profibus/-netadapter für 400 euronen ist aber derzeit ausgeschlossen
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
zwichen 2 sps und dem panel besteht lediglich eine mpi verbindung die 3. ist zu weit weg wesshalb ich auf die lanverbindung zurückgreife aber das panel besitzt nur mpi bzw profibus aber bereits versucht in der tabelle unter verbindung anzugegeben

nein ein habe ich bild leider nicht zu hand
 
Zuletzt bearbeitet:
die lange strecke ist über lwl und medienwandler berreits vorhanden
hierbei geht es lediglich um die komunikation zwichen 3 sps (die nicht miteinander müssen) und einem ktp 700 basic dp

Netzübersicht1.jpg
 

Anhänge

  • Netzübersicht.jpg
    Netzübersicht.jpg
    254,8 KB · Aufrufe: 30
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich würde wahrscheinlich das KTP700 Basic DP ersetzen durch ein KTP700 Basic (PN) 6AV2123-2GB03-0AX0

Oder kannst Du für das KTP700 Basic DP geroutete Verbindungen zu Deinen 31x-CPUs projektieren? (Ich meine, unter TIA kann man geroutete HMI-Verbindungen nur zu S7-1500 projektieren?)

Harald
 
das weiß ich auch nicht
was ich mitlerweile weiß ist das man routen muss um das hin zu bekommen ich weiß ebenso das nur die 315 2dp und der cp 343-1 routfähig sind, ausgegeangen von meinen baugruppen.
was ich jetzt wissen muss ist wie ich das unter tia löse weil in dem cp 343-1 finde ich bis jetzt nur das häckchen "router verwenden" was aber auch bei allen anderen vorhanden ist
 
Zuletzt bearbeitet:
mal ein neuer ansatz wenn das hier nicht gehen sollte
wie kann ich alle E/A der anderen stationen in meiner nächstliegenden cpu zum ktp 700 hinterlegen zb in nem DB und das ktp 700 auf den DB umstellen hatte jetzt was von put un get gelesen aber ganz einig bin ich mir noch nit
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
was ich jetzt wissen muss ist wie ich das unter tia löse
Wurden bei Deinem TIA keine Hilfedateien mit-installiert? ;)

Schau mal in die TIA-Hilfe > Index > geroutete Verbindung, projektieren
Kurz gefasst: Du mußt in der "Geräte & Netze"-Ansicht im Modus "Verbindungen" eine "HMI-Verbindung" von der MPI-Schnittstelle des KTP700 zur Ethernet-Schnittstelle Deiner Ziel-CPU ziehen und nach dem Maustaste-Loslassen im Dialog "S7-geroutete Verbindung hinzufügen" auswählen

Ich habe das mal schnell in TIA V13 probiert und es scheint zu gehen, daß man für ein KTP700 Basic zu einer S7-300 eine geroutete HMI-Verbindung projektiert - ich weiß jetzt nur nicht, wie man in Deiner Konstellation dem TIA sagt, daß es über Deine CPU 315-2 DP routen soll, was ich aber gerne "erzwingen" würde, weil ich nicht weiß, ob Deine Vipa-CPUs das S7-Routing richtig können.

Harald
 
Fur der routing benodige Sie nix ein zu stellen. Wenn Sie ein variabele aus der sps welche nur via IE verbonden ist von der Symboltabelle von der sps auf ein bild von der ktp700 schlepp wurde der verbindung mit der sps bei verbindungen gleich wie routing angezeichnet. ( Links dass panel mit MPI adresse und rechts die Sps mit seiner tcp/ip adresse in dass mitte steht routing) die router bij die CP ist wenn Sie der sps z.b. Via ein VPN verbinding must erichem, hier muste dass adresse von der router (gateway) eingegeben wurde.

Verstuurd vanaf mijn GT-I9301I met Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo noch mal
habe übrigens die lösung für mein problem selbst zusammen gebastelt
jetzt ist klar mann benötigt nur eine routfähige sps diese muss alle schnittstellen haben die man routen will in meinem fall ist das die 315 2dp mit dem cp343-1
habe das ganze im tiaportal v14 realisiert

zuvor sollte man alle bereits selbst angelegte verbindungen im panel löschen ggf. auch die variablentabelle da die variablen ohnehin in den einzelnen bildern neu eingefügt werden müssen
dann muss mann lediglich in seinen einzelnen projekten die variablen von jeder cpu in die tabelle des pannels ziehen oder kopieren
tia erstellt automatisch die nötigen verbindungen und erkennt welche geroutet sind
man braucht keine proxys zu erstellen oder so was auch funktioniert

ach ja am besten zieht man auch alle neu bzw zusätzlich erstellten variablen einzen in die tabelle des pannels nur um die fehlerquote zu minimieren

hier noch ein paar bilder von meiner netzübersicht usw wie es aussieht wenn es dann klappt
netzübersicht.jpg rwa.jpg tor.jpg büro.jpg