Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: CP143+ H1 Parametrierung

  1. #1
    Registriert seit
    18.02.2005
    Beiträge
    36
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hallo

    habe ein kleines verständnisproblem, da folgendes so nicht aus den Unterlagen ersichtlich ist.

    Haben mehrere AGs(115U 945) mit CP143+ über H1 vernetzt.
    Auf den AGs die senden ist soweit alles klar. Aber bei den empfangenden AGs hab ich ein kleines Problem. Auf dem CP der Empfänger ist bei der indirekten Adressierung nur das Statuswort parametriert. Es existiert keine Zielangabe. Auch an den Hantierungsbausteinen ist keine Zielangabe ersichtbar. ZTYP NN ...
    Schreibt die Empfänger CPU dann in die Datenbausteinnummern, aus denen die Sende-CPU gelesen hat?? Für mich sieht es zumindest erstmal so aus. Zumal bei einem Trace scheinbar DB-Nr., Startadresse und Länge mit übermittelt werden.

    Ich hoffe das war einigermaßen verständlich.

    Hoffentlich kann mir einer helfen, danke schonmal!



    mfg

    dna909
    Zitieren Zitieren CP143+ H1 Parametrierung  

  2. #2
    Registriert seit
    30.01.2004
    Ort
    Erfurt
    Beiträge
    961
    Danke
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    ZTYP == NN bedeutet in der Tat, das die Angaben zum Datenziel im aktuellen Auftrag mit übermittelt werden. Dies ist nicht die Kommunikation in der Dienstart Send/Receive sondern in der Dienstart Read bzw. Write.

    Für die Angabe des Datenzieles gibt es ein spezielles Format (ORG). Das steht alles in Handbuch zur Parameteriersoftware für CP143 (z.B. NCM COM 1430 TF o.ä.), ich habe aber gerade keins vorliegen.....

    ...das man auch im Jahr 2006 noch mit so einer Software arbeiten muß...
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter

    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")

  3. #3
    Registriert seit
    18.02.2005
    Beiträge
    36
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke erstmal, aber laut den unterlagen ist das ORG-Format nur bei der TCP/IP Baugruppe von Bedeutung.
    Und wenn es so wär wo holt er sich die Infos her???

    mfg dna909

  4. #4
    Registriert seit
    30.01.2004
    Ort
    Erfurt
    Beiträge
    961
    Danke
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von dna909
    Danke erstmal, aber laut den unterlagen ist das ORG-Format nur bei der TCP/IP Baugruppe von Bedeutung.
    Welche Unterlagen? H1 ist doch nicht TCP/IP.....

    Und wenn es so wär wo holt er sich die Infos her???

    mfg dna909
    In der Parametriesoftware für die CP 143 gibt es Menus für die indirekte Adressierung, diese folgen nach der Einstellung für die Dienstart (Send/Receive, Read, Write) für jeden Auftrag. Ich hab diese Menus immer übersprungen, da ich mehr auf die Verwendung von Send/Receive und Parametrierung direkt am entsprechenden FB bestehe - da braucht man das nicht. Diese Parameter kann später jeder Instandhalter mit Step5 ändern, mit COM1430-Software habens die meisten nicht so.......

    Wenn jedenfalls indirekte Parametrierung eingestellt ist, schickt der aktive Partner mit diesem Auftrag dann wohl auch die Zieladresse.

    Falls Du einen Ethernet-CP für S7 hast - da ist neuerdings immer eine CD mit allen Dokus zu Siemens.NET drin, da drauf ist eine brauchbare Doku auch zu CP143/H1/ISO-Transfer usw. - mir hats geholfen.

    Leider hab ich gerade keinen Zugriff drauf....

    Schönen Abend trotzdem noch!
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter

    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")

Ähnliche Themen

  1. Parametrierung CP143 für Kopplung zu WinCC
    Von chrisPCS im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.07.2010, 15:14
  2. Kommunikation opc mit CP143
    Von SPS-Bastler im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.11.2009, 15:27
  3. S5 CP143 tauschen
    Von flatlinerjb im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 29.10.2009, 10:08
  4. CP143 mit S7-400 koppeln
    Von DerDet im Forum Feldbusse
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.05.2009, 10:21
  5. SSNR CP143
    Von PeterEF im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.07.2005, 14:06

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •