MPI zurück in RS232 wandeln geht das? (eWon Cosy141)

Hesse

Level-2
Beiträge
933
Reaktionspunkte
170
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.
Ich habe beim Kunden den Fernwartungsrouter eWon Cosy141.
Dummerweise die Ausführung mit der MPI Schnittstelle .
Brauche jetzt aber eine RS232 (9600 Baud 8 Da, k. Pa, 1 St)
Funktioniert das mit einem normalen RS485 –> 232 Wandler ?

Ich denke mal das Funktioniert nicht da der Cosy hier schon die
Protokoll Anpassung macht oder doch?

Alternative ein :

TCP/IP Ethernet to Serial RS232 Converter
 
der eWon Cosy141 hat doch 4 Lan zu CPUs.
kann deine CPU kein LAN?

was genau soll an RS232 dran, und von wem soll es angesteuert werden? Also von der SPS oder vom Internet ?

an der MPI (RS485) kommt sicher nur ein MPI-Protokoll raus.

RS485 - RS232 - Wandler gibt es, aber das Protokoll bleibt.

einen "TCP/IP Ethernet to Serial RS232 Converter" habe ich hier seit 8 Jahren liegen, allerdings noch nie benutzt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
kann deine CPU kein LAN?
Doch um die CPU geht es auch nicht
was genau soll an RS232 dran
Die vorhanden Alarmanlage ,deren Modem geht nicht mehr (defekt oder seid IP Umstellung)
, und von wem soll es angesteuert werden?
„gesteuert“ ist das falsche Wort – Ich will vom PC im Büro (übers Internet) als Virtuelle Com immer mal darauf zugreifen können um sie zu um zu konfigurieren.

, an der MPI (RS485) kommt sicher nur ein MPI-Protokoll raus.
Denke ich auch, ich kann Wählen :
a.) ISOTCP nach MPI (S7-300/400)
b.) ISOTCP nach PPI (S7-200)
RS485 - RS232 - Wandler gibt es, aber das Protokoll bleibt.
Und das originale Kabel (6ES7972-0CA23-0XA0) mit Protokollwandler funktioniert das auch rückwärts ?
 
Und das originale Kabel (6ES7972-0CA23-0XA0) mit Protokollwandler funktioniert das auch rückwärts ?

Nein, auch das wird von der seriellen Seite gesteuert und implementiert einen MPI-Master, der immer aktiv auf die Teilnehmenr zugreift. Dasselbe macht sicher auch Dein Cosy141. Das passt also nicht zusammen.
Entweder Du tauscht also den Router gegen einen mit RS232 oder du schaust Dich z.B. bei Wiesemann und Theis um. Die haben industrielle Ethernet/RS232-Wandler im Programm. Dann hast Du allerdings ein Gerät mehr im Einsatz.
 
Zurück
Oben