Siemens Fast Connect Profibus mit 7-drähtige Profibus Litzenleiter?

reini

Level-2
Beiträge
381
Reaktionspunkte
20
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Wer hat schlechte Erfahrungen mit Siemens Fast Connect Profibusstecker mit 7-drähtigen Profibus Litzenleiter (Lappkabel) gemacht?

Bei mehreren Regalgeräten wurde diese Kombination durch eine Fremdfirma verbaut. Nach 2-jährigem Betrieb wurden jetzt bei einem Regalgerät div. zerstörte Telegramme & Telegrammwiederholungen an mehreren Teilnehmer mit Profitrace aufgezeichnet.

Überlege ob ich die Siemens Profibustecker durch EPIC® DATA Fast Connect Profibus Steckverbinder (geeignet für Litzen) ersetzen soll.


Gruss Reini
 
Hallo reini,
Es ist nicht die Frage nach dem Steckverbinder Hersteller zu stellen. Sondern nach den ständigen Vibrationen.
Hans-Ludwig Göhringer
i-v-g.de


Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 
Es ist nicht die Frage nach dem Steckverbinder Hersteller zu stellen. Sondern nach den ständigen Vibrationen.

Im Prinzip völlig richtig.
Ich seh das Thema aber trotzdem beim Hersteller.
Wir alle wissen, dass Steckverbinder bei Profibus und Profinet die häufigsten Fehlerursachen sind.
Trotzdem sind die Hersteller nicht in der Lage wirklich vernünftige Produkte auf den Markt zu bringen.
Gerade Fastconnect ist langfristig Mist. Egal ob massiv oder feindrähtig ... irgendwann ist immer ein Stecker dabei der Probleme macht.
Bei Profinet ist's noch schlimmer. Das kommt noch der elendige RJ45-Stecker hinzu.

Gruß
Blockmove
 
Wir sind hochzufrieden mit Fastconnect. Ich wüsste keinen einzigen Stecker, der jemals Probleme gemacht hat. Zumindest bei Profibus. Wir setzen Fastconnect nur mit massiven Leitern ein. Bei feindrähtigen Leitern kommen immer Schraubanschlüsse zum Einsatz. Wir verwenden auch immer den gleichen Kabeltyp (PB Burial FC) und die gleichen Stecker (bspw. 6ES7972-0BA52-0XA0).

Bei Profinet sieht es anders aus. Da kann ich obige Erfahrung bestätigen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin
RJ45 Stecker sind von der Auslegung her schon schlecht. Die Erlaubten Toleranzen lassen schon Verbindungsprobleme zu. Wenn es ganz schlecht läuft hast du keine Verbindung.
Haben wir ca. 1 1/2 Jahre gesucht. Bei Rüttelttest ist das dann auf gefallen. Ca. 500 Kabel ausgetauscht.

Aber sie sind halt schön " preiswert"





Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 
Wir sind hochzufrieden mit Fastconnect. Ich wüsste keinen einzigen Stecker, der jemals Probleme gemacht hat. Zumindest bei Profibus. Wir setzen Fastconnect nur mit massiven Leitern ein. Bei feindrähtigen Leitern kommen immer Schraubanschlüsse zum Einsatz. Wir verwenden auch immer den gleichen Kabeltyp (PB Burial FC) und die gleichen Stecker (bspw. 6ES7972-0BA52-0XA0).

Wie machst du dann den Übergang von Massiv -> Feindrähtig?

Wir haben auch Anlagen, bei denen es keinerlei PB-Probleme gibt.
Aber auch Anlagen mit häufigen Problemen.
Hier sind natürlich die von Ludwig angesprochennen Vibrationen eine mögliche Ursache.
Generell stehe ich der Schneidklemmtechnik inzwischen etwas kritisch gegenüber.
Die Probleme treten nicht nur bei PB/PN-Fastconnect auf, sondern teilweise auch bei M8/M12-Steckverbindern mit entsprechender Technik.


Gruß
Blockmove
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Am festen Ende ist meistens ein Repeater am mitfahrenden ganz "stümperhaft" Reihenklemmen.

Diese "Stümperlösung" hatte ich auch schon jahrelang völlig problemlos im Einsatz.
Genauso wie auch PB über normale Hartingstecker. Physikalisch ist Profibus eigentlich ziemlich unempfindlich.
Solange Übergangswiderstände, Terminierung und Schirmströme innerhalb der Grenzen bleiben, läuft der Bus eigentlich immer.
Bei den PB-Steckern sind es eigentlich ja auch mechanische Probleme (gebrochene Adern, Kontaktprobleme durch weiches Kupfer und Oxidation).

Wir haben schon versuchsweise den Bus über NYM laufen lassen.

Gruß
Blockmove
 
Hallo,

welche Artikelnummern haben die verwendeten Komponenten?


Diese Komponenten sind eingesetzt;
- Lappkabel Art. Nr. Nr. 2170826 (UNITRONIC BUS PB 7-W FC)
- Siemens Profibusstecker 6ES7972-0BB52-0XA0

Gemäss Doku sind die 7-drähtigen Litzenleiter von Lappkabel speziell für Vibrationen geeignet.
In der Doku vom Siemens Profibusstecker steht jedoch nichts über die anschliessbaren Litzen.

Muss das in der Doku vom Profibusstecker zwingend aufgelistet/erwähnt sein?

Gruss
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

Zum ersten kenne ich keine offiziellen Vibrationsbelastung von Kabel im Zusammenhang mit FastConnect Steckverbindern. Wir wissen aus unseren eigenen Messwerten, dass schon bei geringen niederfrequente Kabelschwingungen die Kräfte erst im Messer abgefangen werden. Damit dürfen FC Steckverbinder bei Vibrationen schlicht nicht eingesetzt werden.
Eine Lösung, wenn diese doch eingesetzt werden ist, das Kabel ca. 10 cm unterhalb vom Steckverbinder noch mal mit einen Kabelbinder zu befestigen, damit das Kabel nicht mehr schwingen kann. Hängende Schleifen sind damit auch nicht erlaubt.
Zum Finden von solchen Steckverbindern schauen Sie bitte unseren Film über das Auffinden von defekten Schneidklemmen an. Es reicht die Anlage in den sicheren Zustand zu bringen. den Quicktester aufzustecken und die Steckverbinder abzuklopfen.
https://www.youtube.com/watch?v=zgNoMWW8uOs

Sie finden auf dem Kanal noch mehr interessantes: https://www.youtube.com/channel/UCjeAh5fWZqwjOT3Q4vjrGpg/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd

Hans-Ludwig Göhringer
http://www.i-v-g.de/
 
Danke für die schnellen Antworten & Rückmeldungen.

Werde die FC Stecker durch Schraubklemmen Stecker ersetzten.

Gruss
 
Zurück
Oben