Problem beim Datenschreiben von B&R zu Siemens S120 CU310-2PN

Roccom1910

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich hoffe jemand kann hier helfen. Es geht um die Profinet Verbindung zwischen einen SIEMENS S120 mit CU310-2PN und einer B&R Steuerung. B&R seitig wird eine X20IF10E1_1 Karte als Profinet Master verwendet, dazu die DTM: SINAMICS_S120_CU310_2_PN_V4_7. Automation Studio 4.2 wird B&R seitig verwendet.

Ich kann zwar Istwerte vom S120 empfangen aber leider keine Daten schreiben. Woran kann das liegen? Hat da irgendjemand Informationen ?

Vielen Dank


Update: man muss erst die DTM installieren und dann die IF10E1_1 einfügen. Dann funktioniert es.
 