direkter Zugriff auf Janitza von PC über SPS/Profibus

Lexang

Level-1
Beiträge
14
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,
ich bin derzeit in einem Unternehmen dabei ein Energiemonitoring aufzubauen. Es gibt bereits installierte Messsysteme diese werden aber nicht zentral erfasst.
In der Hauptverteilung gibt es mehere Janitza Messgeräte die über Profibus verbunden sind und im TGA Raum auf eine SPS laufen. Die SPS ist wiederrum über Ethernet mit einem "MSR-PC" verbunden der für die Gebaudeautomatisierung existiert. Die genaue Topologie seht ihr im Bild:
Janitza_Anbindung.jpg
Ich möchte direkt auf die Janitzageräte von dem MSR-PC bzw. aus dem Netzwerk 192.168.180 zugreifen.
Ein fremdes Gebäudeautomatisierungsprogramm zeigt ein Teil der Messwerte an, jedoch möchte ich alle Messwerte in einer Datenbank speichern und die Geräte in eine SNMP-Lösung einbinden.
Ist dies möglich ohne die SPS oder deren Programm anzufassen?
Alternative wäre sich mit den Unternehmen (3) auseinander zusetzen die das vor Jahren installiert haben oder die Janitza direkt ins Netzwerk einzubinden (arbeiten an Hauptverteilung...)

Grüße lexang
 
Vom LAN durch die SPS auf dessen DP-Slaves am Profibus zugreifen geht nicht. Die SPS müsste die Dich interessierenden Daten in einem DB zusammenstellen und Dein PC müsste mit der SPS eine Verbindung aufbauen und kommunizieren. Alternativ könnte man die Janitza gegen Geräte mit Ethernet-Schnittstelle austauschen (oder nachrüsten???), doch das wird vermutlich aufwendiger.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hey Harald,
danke für die schnelle Antwort!

Also das UMG 511 hat ja eine Ethernetschnittstelle. Ich werde mich dann dort erst einmal vorrübergehen mit meinem Laptop nebensetzen und vor Ort eine Verbindung aufbauen.
Die drei anderen Geräte sind ja über Profibus mit diesem Verbunden. Wenn ich Glück habe und die Konfiguration stimmt müsste ich ja über das 511 auf die anderen 3 Zugriff bekommen

umg511-1.png
Quelle: https://wiki.janitza.de/display/GRIDVIS51/UMG+511+-+Verbindung+zum+Computer
 
Die drei anderen Geräte sind ja über Profibus mit diesem Verbunden. Wenn ich Glück habe und die Konfiguration stimmt müsste ich ja über das 511 auf die anderen 3 Zugriff bekommen
Nein, das wird so nicht funktionieren. Das UMG96S kann auf der Profibus-Schnittstelle kein Modbus-Protokoll (und erst recht nicht Profibus und Modbus gleichzeitig). Um die UMG96S als Modbus-RTU-Slave am UMG511 zu betreiben müsstest Du die zur Zeit unbenutzten RS485-Schnittstellen der UMG96S mit einem separaten RS485-Bus (zweiter Bus quasi parallel zum Profibus) zum UMG511 verkabeln. Ob das UMG96S gleichzeitig Profibus-DP-Slave (an der Profibus-Schnittstelle) und Modbus-RTU-Slave (an der RS485-Schnittstelle) sein kann weiß ich allerdings nicht - probiere es aus und berichte hier. (Das UMG511 kenne ich gar nicht und weiß nicht, ob es gleichzeitig Profibus-DP-Slave und Modbus-Gateway sein kann.)

PS: Bild angehängt

Harald
 

Anhänge

  • Janitza_Anbindung_Erw.jpg
    Janitza_Anbindung_Erw.jpg
    34,6 KB · Aufrufe: 12
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben