S7 1500 und PAC3200 Modbus

RoBop

Level-2
Beiträge
131
Reaktionspunkte
10
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bin auf der Suche nach einer ausführlichen Anleitung um ein PAC3200 per Modbus mit einer S7 1500 zu verbinden.
Zum Projektieren steht mit TIA V14 zur Verfügung.

Richtig ideal wäre ein Programmbeispiel.

Von Siemens habe ich ein 1200er Beispiel gefunden, wo der "MB_Client" anders ist als in meiner V14.

Für die 1500er habe was bei Siemens gefunden. Das ist jedoch auch nicht das was ich suche. Dort werden zwei 1500er miteinander verbunden.

Habe bisher noch nie etwas mit Modbus gemacht.
 
Hallo RoBop,

hier: http://www.produktinfo.conrad.com/d...01-de-SIEMENS_SENTRON_PAC3200_EINBAUMESSG.pdf

Ab Kapitel 3.9.2. Adressen sind auch beschrieben.

Dazu brauchst du den MB_CLIENT.

Mfg, Micha

Kurzer Nachtrag:
Hab das grade hier nochmal ausprobiert. Mir werden direkt die Adressen in der Hardwarekonfiguration angezeigt.

Ist as möglich bei dir das PAC in deinem Projekt anzulegen?
Wenn ja, wäre dies um einiges einfacher.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben